Message Board Thread - "Estabilizador "

Back to Threads | Back to Forums

TitleByPosted On
Estabilizador Ever 6/2/2004
Sres:
Alguien me podria decir que problema encuentro en este estabilizador esta trabajando a su maxima carga existe en una de las bobinas una temperatura maxima de 150°C, y en las otras se encuentra en 100°C, es normal esa temperatura o hay algun problema.????

Saludos:
Ever
 
Re:Estabilizador Ever 6/2/2004
Me olvidaba de adjuntar la fotoIR de la parte inferior de los cables pareciera que tambien haya un problema.


Saludos:
Ever
 
Re:Estabilizador Ever 6/2/2004
y las 02 fotos Visuales .


 
Re:Estabilizador Ever 6/2/2004
Dicho estabilizador trabajo cerrado tiene una ligera ventilaciòn de los agujeros de las carcasas.
Adjunto la foto visual del estabilizar parte inferior.

Saludos

Ever
 
Re:Estabilizador Thermoimagen 6/3/2004
que tal ever ,,

seguramente tu estabilizador (regulador de voltaje supongo) es de la marca SOLA.

claro que tienes 2 problemas: el primero es obvio y obedece a los falsos contactos en los conectores tipo espada de los capacitores.

el segundo es que tienes que verificar 2 cosas, que los capacitores esten trabajando simetricamente (voltajes iguales) y en segundo lugar que tu carga electrica sea balanceada.

este tipo de regulador de voltaje es muy sensible a las condiciones ambientales, asi que espero que lo tengas en un ambiente refrigerado.

saludos.
 
Re:Estabilizador Ever 6/3/2004
Asi es Roberto tienes razon es marca sola y es un regulador de voltaje,
Roberto y que sistema de refrigeración le puedo poner. Ese equipo trabaja cerrado pero en las guardas tienen agujeros supuestamente es para refrigerar,
Este estabilizador regula todo el sistema de control de automatizacion (PLC) de la planta de carbón.Gracias por el apoyo

Saludos
ever
 
Re:Estabilizador Thermoimagen 6/3/2004
quiza se escuche algo ilogico pero cuando trabaja para una empresa que tenia algunos como estos reguladores lo que tuvimos que hacer fue desmontarlos del equipo y colocarlos en los cuartos de control (que la mayoria cuentan con sistema de refrigeracion) y tirar las lineas electricas de nuevo para energizar al equipo.

un poco tiempo despues se sustituyeron estos equipos por UPS o sistemas ininterrumpibles porque observamos que no protegia del todo contra ruidos y variaciones de voltaje instantaneos como los llamados "recierres" o "parpadeos electricos" ..

espero que esto te ayude.
 
Re:Estabilizador Thermoimagen 6/3/2004
se me olvido comentarte:

no te sugiero que utilices este tipo de regulador para tus PLC's .. mejor utiliza de la marca TRIPP-Lite .. que sea efectivamente "regulador de voltaje" y no acondicionador de linea .. hay mucha diferencia operativa entre un regulador y un acondicionador..

El acondicionador de linea que tienes lo que hace es que si sube el voltaje mantendra las tres fases altas iguales, lo mismo si baja ..

el regulador de voltaje te entregara una salida de voltaje constante aunque el voltaje de entrada varie dentro de un rango.. esto es porque tiene auto-taps que se ajustan electricamente para mantenerte el nivel de voltaje de salida deseado.

y si de verdad tienes muchos problemas incluso con ruido (que tu plc cada rato se queda en HALT, o prendido sin funcionar o haciendo cosas raras) colocale un UPS y ademas un buen sistema de tierra que sera vital para eliminar ruidos electricos.
 
Re:Estabilizador Ever 6/3/2004
Roberto tienes razon ese equipo, antes no presentaba ruido ahora desde el dia de ayer hay un ruido o sumbido electrico, aparte del incrmento de la temperatura y ese estabilizador es nuevo tiene menos de 06 meses.gracias por el apoyo roberto.estamos en contacto

Saludos:
Ever
 