Message Board Thread - "Termografía a contactor"

Back to Threads | Back to Forums

TitleByPosted On
Termografía a contactor Rodrigo 6/16/2011
Termografía a contactor para sus comentarios
 
Re:Termografía a contactor manuel-thermoimagen 6/16/2011
Excelente imagen,

trata de cerrar mas el SPAN del rango de temperatura para que se note la zona de la fuente de calor,

en la imagen, todo el fusible se ve caliente, asi con este ajuste del SPAN veras si la fuente de calor es en el clip superior del fusible, o el cuerpo del fusible..
que pasaria si el rango de la imagen lo ubicas en por ejempo 100 a 30?

saludos-

roberto.cruz@thermoimagen.com
 


  • Back to Threads
  • Back to Forums

     

  •   Copyright © FLIR Systems, Inc 2012