me encontre en la inspeccion de este dia esta situacion, un tornillo flojo en un secundario de un transformador.

saludos.
 
Re:conexion en zapata de tansformador walterdaniel 6/15/2004
Planteo el siguiente razonamiento, si la mayor temperatura se presenta en el tornillo es porque la mayor corriente circula a través del mismo, es decir el contacto entre barra y terminal presenta mayor resistencia y la corriente "elige" pasar por el tornillo y entrar por la otra "cara" del terminal porque le resulta "más cómodo". Qué te parece?

DanielR
 
Re:conexion en zapata de tansformador Thermoimagen 6/15/2004
me parece correcto el razonamiento,

en lugar de tornillo flojo, debe decir "conexion floja" ..

la accion correctiva sera trabajar para que las caras tengan mayor contacto y esto se dara apretando el tornillo.

saludos a Argentina mi estimado Walter..
 