Patrón térmico de un transformador Armando Godoy 1/15/2012

Estimados amigos,

Esta imagen de un transformador fue tomada en espacios abiertos a una temperatura ambiente de unos 36°C y con un cielo nublado. Los motores de los ventiladores de enfriamiento forzado están apagados y lo han estado por mucho tiempo, por lo que el enfriamiento en los tubos se ha debido al flujo natural del viento.

Se observa un aumento brusco de temperatura entre los 42,4°C y los 48°C aproximadamente, donde antes y después de este nivel se muestra un aumento mucho mas leve conforme se va ascendiendo.

En este caso:

¿ Es en este nivel donde normalmente debo encontrar este aumento por efecto de alguna bobina interna? si es así, entonces ¿Por que es tan definido el aumento en forma lineal y horizontalmente?

¿Podemos suponer que este aumento drástico de temperatura está relacionada con el nivel del aceite en el interior del transformador?

De ser esto ultimo cierto,

¿Por qué estando el nivel del aceite tan bajo, los tubos de enfriamiento parecen recibir aceite? (Los de la parte posterior muestran un patrón aparentemente normal)
Agrego gráfico que representa los valores de temperatura a lo largo de una linea trazada en la zona de los puntos marcados en el exterior del tanque, desde arriba hasta abajo.
Les agradezco sus opiniones para aclarar esta duda que he tenido desde hace un tiempo, muchas gracias





Armando Godoy B.

Termógrafo Nivel I

www.solucionestermograficas.com

Caracas, Venezuela
 
Re:Patrón térmico de un transformador javivi77 1/26/2012
Hola Armando buenas tardes , deberías intentar realizar la inspección si es posible de noche para visualizar como es su comportamiento, y creo q se ve bien ese transformador , no es una valor térmico para causar alarma,
quisiera comunicarme contigo soy de Venezuela nivel I por ITC, javier_mbeguet@hotmail.com
saludos!
 
Re:Patrón térmico de un transformador Armando Godoy 1/27/2012
javivi77 wrote:
mando buenas tardes , deberías intentar realizar la inspección si es posible de noche para visualizar como es su comportamiento, y creo q se ve bien ese transformador , no es una valor térmico para causar alarma,
quisiera comunicarme contigo soy de Venezuela nivel I por ITC, javier_mbeguet@hotmail.com
saludos!
Muchas gracias por tus comentarios Javier,
Estoy de acuerdo contigo en que no existe una temperatura que cause alarma, menos cuando la temperatura ambiente es tan elevada. Lo que quisiera es entender la incongruencia, si la hay, que existe entre los valores en la superficie del cuerpo del transformador (pareciera ser el nivel del aceite) y la de los tubos de enfriamiento. Traté de hacer el estudio de noche pero fue imposible.
Te escribiré al correo para ponernos de acuerdo.
Saludos
 
Re:Patrón térmico de un transformador anibalGC 3/19/2012
Armando Godoy wrote:
Muchas gracias por tus comentarios Javier,
Estoy de acuerdo contigo en que no existe una temperatura que cause alarma, menos cuando la temperatura ambiente es tan elevada. Lo que quisiera es entender la incongruencia, si la hay, que existe entre los valores en la superficie del cuerpo del transformador (pareciera ser el nivel del aceite) y la de los tubos de enfriamiento. Traté de hacer el estudio de noche pero fue imposible.
Te escribiré al correo para ponernos de acuerdo.
Saludos
Estimado Armando, interesante la imagen, coincido con Javier de hacer una inspección nocturna, a eso le agregaría obtener los valores de carga de dicho transformador en le momento de la inspección que por lo que se observa es muy baja, además tener en cuenta las temperatura y el viento (velocidad y dirección) horas antes ya que si la carga es baja esto también influirá en el comportamiento térmico.
Por ultimo seria importante tomar una imagen por cara y así con todos los datos anteriores poder hacer un análisis del comportamiento térmico de este.

Bueno estimado si obtienes alguna conclusión te ruego nos la comentes.
Desde Argentina saludos Anibal
 
Re:Patrón térmico de un transformador Tiuna Mendoza 4/25/2012
Armando Godoy wrote:
ados amigos,

Esta imagen de un transformador fue tomada en espacios abiertos a una temperatura ambiente de unos 36°C y con un cielo nublado. Los motores de los ventiladores de enfriamiento forzado están apagados y lo han estado por mucho tiempo, por lo que el enfriamiento en los tubos se ha debido al flujo natural del viento.

Se observa un aumento brusco de temperatura entre los 42,4°C y los 48°C aproximadamente, donde antes y después de este nivel se muestra un aumento mucho mas leve conforme se va ascendiendo.

En este caso:

¿ Es en este nivel donde normalmente debo encontrar este aumento por efecto de alguna bobina interna? si es así, entonces ¿Por que es tan definido el aumento en forma lineal y horizontalmente?

¿Podemos suponer que este aumento drástico de temperatura está relacionada con el nivel del aceite en el interior del transformador?

De ser esto ultimo cierto,

¿Por qué estando el nivel del aceite tan bajo, los tubos de enfriamiento parecen recibir aceite? (Los de la parte posterior muestran un patrón aparentemente normal)
Agrego gráfico que representa los valores de temperatura a lo largo de una linea trazada en la zona de los puntos marcados en el exterior del tanque, desde arriba hasta abajo.
Les agradezco sus opiniones para aclarar esta duda que he tenido desde hace un tiempo, muchas gracias





Armando Godoy B.

Termógrafo Nivel I

www.solucionestermograficas.com

Caracas, Venezuela
Saludos estimados colegas les escribo desde el Centro de Investigaciones Aplicadas CIAP, VENEZUELA, de CORPOELEC, al revisar el termograma concluyo que efectivamente por efecto del movimiento natural del aceite (fenómeno de convección)dentro del transformador desde la parte mas baja hacia la parte mas alta ( ver principios de enfriamiento del transformador:http://www.mitecnologico.com/iem/Main/TiposDeEnfriamientoEnTransformadores) se observa el aumento de temperatura en la parte superior tanto en la cuba como en el serpentin del sistema de enfriamiento, esto es el comportamiento normal del transformador, EN CASO DE AUMENTO DRÁSTICO, tengo un caso similar donde pudimos comprobar la falta de aceite para completar el nivel requerido, en la represa Macagua I,podemos compartir algunos termogramas similares. Ing. Tiuna Mendoza 0286- 9647237 /0424-9287443 CIAP
 