interruptor 230kv danado Manuel 7/5/2004
que tal amigos,
le comparto dos imagenes de un interruptor en 230,000 volts que fue danado por la evolucion de un falso contacto, esta planta generadora de energia electrica tiene capacidad para 600MW

Las imagenes hablan por si solas, la ultima imagen la tome a la manana siguiente y se aprecia sobre la grava el material de aluminio fundido sobre las piedras.

saludos.
 
Re:interruptor 230kv danado Ledro 7/7/2004
Que tal manuel, este es un interruptor o un seccionador a 230 KV?? (no habia visto en ese diseño), por otro lado, si el defecto es en los contactos de las cuchillas porque tomas como temperatura de referencia el asilador de apoyo que está debajo? Es curiosidad, ahora lo que no cabe duda es que si el aluminio fundió hasta gotear al suelo este equipo está crítico, saludos.
 
Re:interruptor 230kv danado Manuel 7/8/2004
que tal Ledro ..
si, la ref de temp deberia decir Temp Amb. tienes razon.

efectivamente, este interruptor estuvo trabajando asi solo por 18 horas a partir de que el aluminio goteo. ahora esta desmontado.

saludos.
 