Message Board Thread - "Punto Caliente + Aserrin .."

Back to Threads | Back to Forums

TitleByPosted On
Punto Caliente + Aserrin .. Manuel 11/2/2004
El Aserrin,

Asi se le llama en mexico al residuo generado por corte de madera, es volatil y molesta en el ambiente, es peor que el polvo.

Las empresas colocan colectores de polvos para atraparlo sin embargo no es suficiente, si a eso le sumamos que en ocasiones las rutinas de inspeccion entre una y otra no son frecuentes, pues generamos situaciones de riesgo como la de la imagen.

Si tu colega, tienes polvo de madera (aserrin) en tus instalaciones aunque tengas colectores de polvo, indicales que las revisen para evitar el acumulamiento y eliminar el riesgo de incendio.

Saludos..

Roberto cruz
Thermoimagen.
 
Re:Punto Caliente + Aserrin .. Carlos Medina 11/2/2004
Hola!

De verdad que es un caso interesante, sin embargo, ¿es el aserrin la causa de la condición anormal?, pregunto pues si bien no es una condicion deseable lo que tenias (espero ya no), pudo ser un mal ajuste en las conexiones o un mal funcionamiento del dispositivo.

¿Que medida aplicaron y que efecto tuvo?, donde trabajo es frecuente la acumulación de polvo en algunas áreas, pero se procura en lo posible mantener la hermeticidad de los tableros cercanos a las fuentes de polvo y en cuanto a las salas electricas se trata de mantener presión positiva mediante aires acondicionados a fin de minimizar el ingreso de aire contaminado a la sala, y por tanto a los armarios.

Saludos
 
Re:Punto Caliente + Aserrin .. Manuel 11/3/2004
Que tal Estimado y Fino amigo Carlos M.

Tu apreciacion es correcta toda vez que mi comentario y la imagen pueden prestarse a confusion.

Son dos cosas distintas las que quize dar a entender.

Primero el punto caliente, que definitivamente la causa no la provoca el aserrin, sino otro tipo de factores los cuales pueden ser muchos y variados dependiendo de las condiciones de cada planta en particular..

Segundo, el aserrin en si, que siendo un material flamable pudiese en un momento de fallo electrico encenderse ante chispas que se pudiesen generar y con esto empezar un pequeno siniestro que pueda vigorizarse hasta proporciones mayores.

gracias por tu comentario y saludos cordiales..



 
Re:Punto Caliente + Aserrin .. Juan C. Rementería P. 11/17/2004
Hola que tal...

Hago rutinas de inspección termográfica en una planta de fabricación de MDF y otros tipos de conglomerados en Venezuela. Esta planta presente el mismo problema en los tableros de potencia que se hubican en la parte exterior de las salas eléctricas, incluso, tengo un caso donde encontré un roedor muerto atrapado enter unas barras de 115 V y una tapa acrílica.

En este tipo de tableros se hace incapié en la limpieza y mantenimiento de los componentes con mayor frecuencia que los que se hubican dentro de las salas eléctricas. Incluso sugerí cambiar alguno de los tableros ya que no eran herméticos.

Por lo del peligro de incendio, estoy completamente deacuerdo, este aserrín es altamente inflamable en comparación con otros residuos de polvo que podemos encontrar en otras plantas. De allí que cualquier temperatura por encima de los 80º C ya es de cuidado para evitar combustión espontánea del aserrín. Este criterio lo aplico para ser conservador.

En las plantas de reducción de mineral de hierro, el polvo está compuesto en su mayoría por material ferroso el cual es conductivo, allí tenemos otro problema...

Saludos y cuidate mucho de las altas temp. en donde hay depósitos de aserrín.
 