secundarios transformador Manuel 11/29/2004
que tal Sres

Necesito su opinion acerca de este caso.

La imagen muestra los secundarios de un transformador de 13,2kv a 480v, con 750 kva de capacidad.

Las fases estan balanceadas en 600 amps +/- y dentro del rango de 2.5%

el aislador de la zapata X2 esta mas caliente que los otros.

me acerque hasta donde la seguridad personal me lo permitio y detecte que la barra pasamuro de X2 no esta caliente, es decir, solo el aislador.

Quisiera escuchar sus comentarios al respecto.

saludos..
roberto cruz
thermoimagen

 
Re:secundarios transformador Rafa 11/29/2004
Roberto

Hace algún tiempo encontré un trafo similar, recomendé el ajuste íntegro de las conexiones que participaban, para lo cual tuvieron que desmontarlas. Luego me mencionaron que efectivamente encontraron que la conexión de la barra que ingresa al trafo estaba floja.
Era un trafo de 500kVA muy parecido y con presencia de mucha vibración.

Espero que te haya ayudado en algo.

saludos

Rafael
 