| Title | By | Posted On |
| Severidad en Termografía |
CWinder |
12/13/2004 |
En la evaluación de resultados obtenidos por termografía, ¿existe alguna carta de severidad normalizada de temperaturas para los casos mas comunes que se presentan en la industria, específicamente en equipos y accesorios eléctricos? Tengo entendido que las aplicaciones y las condiciones de trabajo son muy diversas pero no descarto que pueda existir alguna información que ayude en la evaluaión.
Agradeceré cualquier orientación al respecto.
Carlos Winder
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Juan C. Rementería P. |
12/16/2004 |
Si existe una tabla de severidad para termografía, esta es de la NETA (International Electrical Association) y es buena referencia de partida. Sin embargo siempre estará tu criterio, los parámetros de diceño del equipo,etc. Es una mezcla de todo un poco pero siempre manteniendo el sentido común.
Contactame a jrementeria@id-ingenieria.com y yo te mando el paper en formato .pdf que solo ocupa 44 KB.
Saludos...
Atte.
Juan C. Rementería P.
ID Ingeniería de Venezuela C.A. |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Manuel |
12/16/2004 |
que tal Juan ..
podria tener tambien una copia de ese archivo?..
mi correo es:
roberto.cruz@thermoimagen.com
saludos y gracias anticipadas..
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
jctermo II |
12/17/2004 |
Agradecería mucho si Juan me envia una copia del criterio neta, si lo tiene actualizado seria excelente.
Permitanme ya que traen el tema a discutir un poco sobre el asunto.
Muchos termografos creen que la severidad de un problema es basada solamente en la temperatura del objeto. Existen diversas guias como la NETA (National Electrical Testing Association), la de la Naval US, la de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Enginners) y a NMAC (Nuclear Maintenance Applications Center). Generalmente se basan en 4 criterios, observacion, intermedio, serio e inmediato, y si ven todas difieren de si. Pero en todas ellas tenemos limitaciones, por ejemplo, ningun estandar discute la correccion por emisividad, por baja carga o por el famoso enfriamiento convectivo. Tampoco se discute el efecto del gradiente térmico.
Aunque se han usado con exito en algunos casos en otros han fallado. Usen las mismas como referencia y tomen en cuenta que los factores que les mencione anteriormente afectan enormemente la severidad de un problema. Lo cierto es que no hay nada mejor disponible y son de ayuda. Pero utilicen su criterio!!! |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Juan C. Rementería P. |
12/17/2004 |
Estoy totalmente deacuerdo contigo, muy buena tu sugerencia. Escribeme a jrementeria@id-ingenieria.com y te envío el archivo de la NETA. Si tienes los otros que mencionas por favor compartelos...
Saludos...
Juan C. Rementería P.
ID Ingeniería de Venezuela C.A. |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
jctermo II |
12/21/2004 |
Por favor escribanme los que tengan interes en obtener en formato PDF un paper escrito por Bob Rogers, Senior ITC Instructor, donde se describen varios criterios de severidad, incluidos entre ellos el NETA.
Saludos
Ing. JC Hidalgo, ITC Level II Instructor
juan.carlos@termogram.com
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Juan C. Rementería P. |
12/22/2004 |
Gracias por el paper de bob... lo habí visto alguna vez pero no lo tenía, este yambién trae la tabla que ofrecí...
Saludos...
Juan C. Rementería P.
ID Ingeniería de Venezuela C.A. |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
JR |
12/23/2004 |
Hola Juan de ser factible agradecere un acopia del archivo pdf. realizo habitualmente termografias de equipos eléctricos de alta y extra alta tensión para lo cual creo que el mismo me será de utilidad al momento de evaluar los resultados de las termografías.
Mi correo es jorge.ransdale@transx.com.ar
Gracias
Jorge Ransdale
Transener S.A
Argentina |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
JR |
12/23/2004 |
Corrijo mi correo
jorge.ransdale@transx.com.ar
Jorge Ransdale |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Kangrio |
12/26/2004 |
Saludos amigos.
Juan Carlos agradezco una copia del Paper de Bob si no es mucho pedir. Saludos
Héctor Esteves
ITC, NIVELII (Lic N°21421)
PDVSA Venezuela |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Kangrio |
12/26/2004 |
JC, esta es mi dirección de correo esteveshj@yahoo.com
Saludos |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Juan C. Rementería P. |
1/12/2005 |
Saludos Hector, ya lo envié.
Juan C. Rementería P.
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
victorplaza |
1/13/2005 |
HOLA A TODOS:espero que el nuevo año les depare felicidad y prosperidad. Si fuera posible te pido me hagas participe de ese "paper", te lo quedare agradeciendo siempre, mi correo es vplaza@petroindustrial.com.ec. trabajo en la Refineria Esmeraldas de Ecuador, y deseo implantar una rutina de ruta de equipos criticos, algun comentario sobre el tema se los agradezco. gracias,
victorhugo. |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
egmo |
2/2/2005 |
ESTE ES MI CORREO, SI ALGUIEN ME PUEDE ENVIAR LA INFORMACION SOBRE LOS CRITERIOS DEL NETA ........MUCHAS GRACIAS, mi correo es
myb@prodigy.net.mx |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
lborozcor |
5/4/2005 |
hola! soy un estudiante de ingeniería eléctrica, actualmente estoy realizando el trabajo de grado; mi investigación se basa en análisis de funcionamiento de generadores y transformadores de potencia por inspecciones termográficas, si es posible, les agradecería que me enviaran a mi correo, los archivos pdf sobre los criterios de severidad, ya sean NETA u otros.
Mi correo es: lborozcor@lycos.es
Gracias..
Atte.
Luis Orozco |
| Quote Message and Reply |
| |
| Severidad en Termografía |
MC |
5/5/2005 |
Juan Carlos, me gustaría que también se me fuera enviado el archivo de NETA que se comenta, me encuentro realizando un proyecto sobre termografía y tengo grandes dudas a la hora de evaluar los resultados obtenidos.
De todas formas se lo he solicitado de forma personal en su email
Muchas gracias |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
MC |
5/5/2005 |
De todas formas, si alguien me pudiera enviar el archivo .pdf de la NETA urgente se lo agradecería.
Mi email: montsecastillo80@hotmail.com
Gracias!!!!! |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
regi |
7/25/2005 |
hola: me llamo reginaldo y trabajo en la Subgerencia regional de generacion noreste de monterrey nuevo leon mexico, tambien me interesaria que me enviaran el archivo de la NETA y si alguien es miembro de dicha asociasion saber que hacer para ser miembro de la misma, ya que tengo entendido que se puede certificar uno como tecnico certificado de la NETA
saludos |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
regi |
7/26/2005 |
hola soy reginaldo:
me podrian enviar ese archivo adjunto de la NETA?
saludos desde Monterrey N.L. |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
José Carlos |
7/29/2005 |
Agradeceria que me hicieran llegar el archivo en PDF de NETA, u otro criterio de severidad.
Gracias por anticipado
José Carlos Garcia
España
jgarper@fn.mde.es |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Lgalleg |
10/6/2005 |
Juan Carlos:
Agradecere tu oferta de un paper escrito por Bob Rogers, Senior ITC Instructor, donde se describen varios criterios de severidad, incluidos entre ellos el NETA.
Atte.,
Lucio Galleguillos S.
Lgalleg2003@terra.cl |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
fouling |
11/26/2005 |
Juan Carlos agradezco una copia del Paper de Bob si no es mucho pedir. Saludos
hugo siro
hugo.siro@arbumasa.com.ar |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Roberto |
12/28/2005 |
Estimados:
hace poco que empece a trabajar en este tema de la termografia y me seria muy util que me mandaran el archivo de severidad para tener una base
de ante mano muchas gracias
flowers6@gmail.com |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Juan C. Rementería P. |
1/28/2006 |
Saludos colegas,
Disculpen si me he tardado en enviar el paper o no se los he enviado... pero escriban a mi mail y se los envío... es mas rápido así...
Saludos,
Juan Rementería
jrementeria@id-ingenieria.com |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
fouling |
2/26/2006 |
juan carlos te agradeceria si me podes enviar el paper de Bob, te lo solicite en el mes de noviembre pero no me a llegado, te paso otra direccion de correo por las dudas que no pase en la del trabajo.
desde ya muchas gracias.
fouling@viadeseado.com.ar
Hugo Siro |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
James Coxhead |
3/7/2006 |
Estimado Juan:
Me pareció muy interesante eltema de la severidad como base de análisis de los termogramas. Te agradeceré si me puedes enviar el archivo.
James Coxhead
jcoxhead@tutopia.com
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
cheo |
5/5/2006 |
Estimado Juan:
Me pareció muy interesante el tema de la severidad como base de análisis de los termogramas. Te agradeceré si me puedes enviar el archivo.
saludos cordiales
Jose E. Mendez
mi correo es: Ltermografia@gan.com.mx
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Silva |
5/5/2006 |
Que Tal Juan.
Agradeceria mucho si me envias el archivo en mención al siguiente Email: ssilvaestrada@gan.com.mx.
Gracias
Sergio A. Silva
AHMSA Monclova |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
stsipan |
5/8/2006 |
Hola me llamo Susana y trabajo en España realizando termografías de instalaciones electricas de alta y baja tensión. juan carlos te agradeceria si me podes enviar el paper de Bob.
stsipan@yahoo.es
Muchas gracias de antemano
Un saludo a todos
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Eddie65 |
5/9/2006 |
Saludos desde Argentina
Agredecería contar con una copia del PDF de referencia
Gracias
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Eddie65 |
5/9/2006 |
Perdón porque es la primera vez que posteo y pensé que salia mi dirección de email en forma automática.
Mi correo es eventuri@gmail.com
Gracias nuevamente |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
378188 |
6/4/2006 |
| quisiera tener un archivoo copia del documento mi correo electronico es tio414@hotmail.com |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
termo |
7/29/2006 |
Juan Carlos:
Agradecere tu oferta de un paper escrito por Bob Rogers, Senior ITC Instructor, donde se describen varios criterios de severidad, incluidos entre ellos el NETA.
Y si alguien tiene uno en especial para Transformadores de Potencial (PTs) de alta tensión lo agradeceria muchisimo.
Att:
Oscar Pacheco
pachequinho_@hotmail.com |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
ISI |
7/31/2006 |
Juan
Agradecería si me pudieras enviar la tabla de severidad termográfica
Mil gracias
juanrosas@speedy.com.ar |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Rementería Juan |
8/15/2006 |
Saludos,
Los que quieran una copia de este Paper, solicitenlo a esta dirección:
jrementeria@id-ingenieria.com
Saludos,
Juan Rementería |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Jorbe |
1/24/2007 |
Rementería Juan wrote: ,
Los que quieran una copia de este Paper, solicitenlo a esta dirección:
jrementeria@id-ingenieria.com
Saludos,
Juan Rementería Hola me gustaría que me enviaras ese paper a la dirección: jorbelly@ula.ve
gracias, saludos |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Daniel |
2/10/2007 |
Juan C. Rementería P. wrote: te una tabla de severidad para termografía, esta es de la NETA (International Electrical Association) y es buena referencia de partida. Sin embargo siempre estará tu criterio, los parámetros de diceño del equipo,etc. Es una mezcla de todo un poco pero siempre manteniendo el sentido común.
Contactame a jrementeria@id-ingenieria.com y yo te mando el paper en formato .pdf que solo ocupa 44 KB.
Saludos...
Atte.
Juan C. Rementería P.
ID Ingeniería de Venezuela C.A. Hola me gustaria que me enviaras una copia del archivo PDF si no es molestia tendras un contacto mas en Ecuador. gracias
mi correo es
dmoreta@vibratec. net |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
maritza |
7/26/2007 |
Hola mi nombre es edwin y me gustaria que me ayuden con los niveles de severidad.
al mail edwin@insercruz.com |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Julio César |
8/8/2007 |
Juan C. Rementería P. wrote: otalmente deacuerdo contigo, muy buena tu sugerencia. Escribeme a jrementeria@id-ingenieria.com y te envío el archivo de la NETA. Si tienes los otros que mencionas por favor compartelos...
Saludos...
Juan C. Rementería P.
ID Ingeniería de Venezuela C.A. Hola Juan Carlos, me llamo Julio Bolívar soy Termografo nivel I... Estaría agradecido si me envías una copia de los niveles de severidad de la NETA y una copia del documento del amigo Bob Rogers, Senior ITC Instructor.
Soy nuevo en la materia y me gustaría contar con tan valiosa información.
Mi correo es BOLIVARJC@PDVSA.COM |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Robinson |
8/8/2007 |
Juan C. Rementería P. wrote: te una tabla de severidad para termografía, esta es de la NETA (International Electrical Association) y es buena referencia de partida. Sin embargo siempre estará tu criterio, los parámetros de diceño del equipo,etc. Es una mezcla de todo un poco pero siempre manteniendo el sentido común.
Contactame a jrementeria@id-ingenieria.com y yo te mando el paper en formato .pdf que solo ocupa 44 KB.
Saludos...
Atte.
Juan C. Rementería P.
ID Ingeniería de Venezuela C.A. Agradezco si alguien me puede enviar el archivo de severidad en pdf.
rodf@adinet.com.uy |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
agus |
8/20/2007 |
| Hola Juan. Te agradecería si me enviases la tabla de severidad de NETA. Un saludo. |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
agus |
8/20/2007 |
agus wrote: an. Te agradecería si me enviases la tabla de severidad de NETA. Un saludo. Hola Juan. soy Agus, mi correo es agus@harilka.es. Un saludo. |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
Georgi |
9/7/2007 |
jctermo II wrote:or escribanme los que tengan interes en obtener en formato PDF un paper escrito por Bob Rogers, Senior ITC Instructor, donde se describen varios criterios de severidad, incluidos entre ellos el NETA.
Saludos
Ing. JC Hidalgo, ITC Level II Instructor
juan.carlos@termogram.com
Hola, trabajo en la Central Hidroelectrica del Mantaro Huancavelica- Perú y me parece muy interezante los temas del paper, te agradecería una copia del mismo.
Saludos
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
JULIO BALLON |
9/26/2007 |
Juan Podrias enviarme una copia del Archivo de Bob, te lo agradeceria mucho.
Saludos
Julio |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
javivi77 |
10/11/2007 |
Juan C. Rementería P. wrote: te una tabla de severidad para termografía, esta es de la NETA (International Electrical Association) y es buena referencia de partida. Sin embargo siempre estará tu criterio, los parámetros de diceño del equipo,etc. Es una mezcla de todo un poco pero siempre manteniendo el sentido común.
Contactame a jrementeria@id-ingenieria.com y yo te mando el paper en formato .pdf que solo ocupa 44 KB.
Saludos...
Atte.
Juan C. Rementería P.
ID Ingeniería de Venezuela C.A. Buen Día Juan. colega estoy interesado en la informacion , mandamela por favor a mi correo, javier_mbeguet@hotmail.com cuando tengas tiempo,
que saben ustedes si estaría activado el servicio a nuestras cámaras Flir en Brasil?? supe que instalaron un centro de calibracion y mantenimiento en ese pais latinoamericano, ojala el servicio sea en menor tiempo q lo que dura en Suecia...
saludos
JAVIERANTONIOMARTINEZBEGUET VENEZUELA |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
CarlosLima |
12/1/2007 |
javivi77 wrote:Buen Día Juan. colega estoy interesado en la informacion , mandamela por favor a mi correo, javier_ mbeguet@hotmail.com cuando tengas tiempo,
que saben ustedes si estaría activado el servicio a nuestras cámaras Flir en Brasil?? supe que instalaron un centro de calibracion y mantenimiento en ese pais latinoamericano, ojala el servicio sea en menor tiempo q lo que dura en Suecia...
saludos
JAVIERANTONIOMARTINEZBEGUET VENEZUELA Buen Día Juan. estoy interesado en la informacion , mandamela por favor a mi correo
clima@viabcp.com |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
yo |
6/2/2008 |
Recien terminado un curso de Nivel I de termografia segun la historia del SNT-TC-1A, el profesor de nivel III se niega a facilitarnos una relaccion de severidades. ¿ Por qué? Mas que la respuesta me gustaria disponer de alguna. ¿Podeis ayudarme?
Mi mas sincera enhorabuena y mi mas sincero agradecimiento a todos los participantes de este foro. Es fantastico encontrar gente tan profesional.
Actualmente trabajo de mantenimiento en el sector eólico, si teneis alguna duda o alguna curiosidad, no dudeis en preguntar.
Un cordial saludo. |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
yo |
6/2/2008 |
Disculpad mi torpeza.
Yo: Daniel Aguilar
daapa@vestas.com |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
carlespic |
6/3/2008 |
Hola Daniel,
En mi página web http://www.impic.com.es en el BLOG (abajo a la derecha) encontraras algo de la información que estás buscando las tablas de severidad de la NETA,USN, NMAC, HSB, etc. Estoy intentado recopilar artículos e información sobre termografía que voy colgando en el blog, tambien las normas ISO (resumen) referentes a termografía.
Saludos
Carles Picanyol |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Severidad en Termografía |
CG048 |
6/10/2008 |
Saludos, por favor alguien que me envie la información,
carlose.garcia@laedc.com.ve |
| Quote Message and Reply |
| |