Caso curioso Carlos Medina 1/17/2005

Un saludo a todos,

Cuando fui a realizar una inspección me encontré con un cuadro de control de motor que presentaba la imagen que les ajunto, en un principio suspuse que era un desbalance de carga con un cable donde algunos hilos internos estaban rotos (es la primera impresión), sin embargo la historia es otra...

Al abrir el cuadro solo me encontré un interruptor (ITM), el cual tiene doble conductor por fase en la entrada, mientras que tiene solo un conductor por fase a la salida, es por ello que los conductores de salida están mas calientes, y lo que en un principio parecía un cable por fase (visto desde afuera), resultaron ser cables tripolares, dos de entrada y uno de salida ¿que tal?...

Afortunadamente aun en esta condición, la temperatura máxima en el cable de salida no superaba los 45ºC. No sé si les han ocurrido casos similares...

Un saludo y espero vuestros comentarios...
 