Estimados Amigos

Cuales es el valor de emisividad que ustedes consideran cuando inspeccionan un patio de llaves(subestación eléctrica) donde existe varios materiales, es decir aluminio aleación de aluminio cobre etc.

Además hay que tener presente que en muchas subestaciones a la intemperie los materiales(conectores) están sucios o corroídos.

Victoriano
 
Re:Valor de Emisividad en inspecciones Manuel 2/4/2005
que tal Victoriano.

cuando la subestacion o "switchyard" (patio de llaves) es nueva y sus componentes relucientes es muy dificil poder revisarla debido a que las superficies son brillosas y bueno ya conocemos esta parte los termografos.

Cuando las superficies estan algo sucias y oxidadas es cuando podemos sacar ligera ventaja de esta situacion, si bien es cierto que la suciedad y oxidacion incrementan ligeramente el valor de emisividad, debemos de ser prudentes con cualquier valor de emisividad que introduzcamos a la camara.

para contestar a tu pregunta, personalmente empiezo con valor de e=0.80 para las condiciones sucias y oxidadas en aluminio. aunque dejame decirte que en estos casos lo que trato de hacer es mejor utilizar el criterio cualitativo (donde esta calor) en lugar del quantitativo (cuanto calor existe).

saludos.

roberto cruz
thermoimagen
 
Re:Valor de Emisividad en inspecciones Carlos Medina 2/4/2005
Hola,

Coincido con la opinión anterior, ciertamente es difícil conocer con precisión el valor de las emisividades cuando los materiales están nuevos y además se hace realmente complicado ya sea por construcción o seguridad, poder colocarle alguna guía para la lectura de su temperatura (cinta plástica, pintura, etc.).

En esos casos es cuando cobra importancia lo que comentaba Juan Carlos en una discusión anterior, de las mediciones cualitativas, ya sea por limitación del equipo de medición (cámaras no radiométricas) o por condiciones como la descrittas en este caso.

Lo ideal sería poder realizar una medición de emisividad en un componente similar que tengan de respuesto o desincorporado y así poder aproximarte a los valores reales del que se encuentra en servicio.

Un saludo y éxitos.

Carlos Medina
 
Re:Valor de Emisividad en inspecciones Manuel 2/6/2005
Que tal Carlos ..

estoy de acuerdo carlos contigo pero se debe apuntar algo importante.

Estoy de acuerdo en que cuando sea dificil obtener la emisividad, realizes pruebas con materiales similares o de repuesto para obtener la emisividad.

Sin embargo debemos senalar, que cuando las emisividades obtenidas, resultan muy por debajo de 0.5, ya resulta muy dificil realizar inspecciones precisas cuantitativas.


valores de emisividad para aluminio:

Unoxidized(100)==> 0.03
Unoxidized(500)==> 0.06
Oxidized( 200 )==> 0.11
Oxidized( 600 )==> 0.19

valores tomados de: http://www.x20.org/library/thermal/emissivity.htm

saludos.

 