falla en aislamiento de cono de alivio victor cruz 2/6/2005
les envio un termograma donde se dtecta un punto caliente en el aislamiento del cono de alivio este estaba sujetado en la cruzeta con una abrazadera metalica lo cual al paso del tiempo
se fue degradando el aislamiento debido al campo magnetico que se formo al fluir la corriente de carga lo que ocasiono una falla a tierra

esta imagen queda como experiencia para mi..
espero que les sirva y ¬°aguas¬° cuando se presenten este tipo de patrones termicos
el spot lo hice hacia un lado para que puedan apreciar cualitativamente este problema
saludos: victor cruz
 
Re:falla en aislamiento de cono de alivio Manuel 2/6/2005
que tal Victor.

buena imagen, sin embargo creo que ademas tienes otro punto caliente en la conexion central, en el bus.

Recuerda que las camaras tienen algo que se llama SPOT SIZE RATIO,

El algunas camaras el SPOT SIZE RATIO es 300:1, es decir a 300 pulgadas podras ver un punto caliente de 1 pulgada.
si el punto caliente o la conexion tiene un area de media pulgada a 7 metros, necesitaras asugurarte que tu camara tiene una relacion superior o de plano acercarte para poder tener una correcta lectura.

revisa tus notas de Termografo Level I.

saludos.

R cruz
thermoimagen.


 