| En una inspección detectamos un defecto en la conexión superior de una de las bornas 69 KV de un trafo de 50 MVA, en principio aparenta ser un problema de conexión en el casquillo superior de la borna pero resultó que no, esta conexión estaba en excelentes condiciones el calentamiento estaba en la conexión inferior la cual no se podía apreciar ya que era interna y este defecto calentaba todo el conductor que atravieza la porcelana de la borna y como sólo se pudo enfocar la parte superior entonces aparentaba ser en este punto el defecto, es decir el punto caliente se aprecia en un punto y el defecto está en otro, saludos, |