No es lo que parece Ledro 2/7/2005
En una inspección detectamos un defecto en la conexión superior de una de las bornas 69 KV de un trafo de 50 MVA, en principio aparenta ser un problema de conexión en el casquillo superior de la borna pero resultó que no, esta conexión estaba en excelentes condiciones el calentamiento estaba en la conexión inferior la cual no se podía apreciar ya que era interna y este defecto calentaba todo el conductor que atravieza la porcelana de la borna y como sólo se pudo enfocar la parte superior entonces aparentaba ser en este punto el defecto, es decir el punto caliente se aprecia en un punto y el defecto está en otro, saludos,
 
Re:No es lo que parece victor cruz 2/7/2005
me imagino que es un transformador o un interruptor de alta tension y efectivamente los ptrones termicos en boquillas se relacionan normalmente con problemas internos y/o conexion floja en el exterior ¡excelente investigacion!

saludos: victor cruz
 
Re:No es lo que parece jhorlenny 11/13/2011
victor cruz wrote:
ino que es un transformador o un interruptor de alta tension y efectivamente los ptrones termicos en boquillas se relacionan normalmente con problemas internos y/o conexion floja en el exterior ¡excelente investigacion!

saludos: victor cruz
Excelente...me parecio muy bueno este articulo
 