Estimados Amigos...
Si alguien me puede dar su opinión acerca que e lo que esta pasando en el fusible y interruptor termo magnético.
- En el fusible, donde se origina el punto caliente, en la base del porta fusible o en el perno de conexión a la barra de la base del porta fusible.
- En el termo magnético, a creen que se deba este calentamiento en la parte central....
Victoriano
|
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Ayuda Analizar Termogramas |
Manuel |
2/10/2005 |
que tal victoriano ..
definitivamente que en el caso de los fusibles, el problema del punto caliente lo tienes en el perno de conexion. necesitas de vez en cuando mover la escala de span en tu camara para poder detectar de donde viene el calor.
en el caso del breaker triple, necesitas medir la corriente por fase y comprobar que este balanceado, si es asi, sera muy probable que el contacto interno del breaker central este danado.