Message Board Thread - "Re:Les anexo imagen interesante"

Back to Threads | Back to Forums

TitleByPosted On
Re:Les anexo imagen interesante Manuel 3/12/2005
que tal colegas, bien, despues de un tiempo de no postear para el foro, les anexo aqui una imagen interesante que me encontre en una subestacion conectada a lineas de 34.5kv, la imagen corresponde a unas celdas de apartarayos y unos dias antes estuvo lloviendo aqui en la zona.

que me pueden decir de estas marcas "calientes" que muestra el armazon de la celda apartarayos?..

saludos.
roberto cruz
 
Re:Re:Les anexo imagen interesante Rafa 3/14/2005
Hola Roberto

Al estar bien marcada las zonas de mayor temperatura y estar relacionadas con algunas marcas que aparecen en la foto en el mismo lugar, primero, habría que descartar si no se trata de un aumento de la emisividad de la zona mostrada por algún deterioro de la cubierta o por presencia de alguna sustancia que aumenta la reflexión de la zona. Esto habría que descartarlo en campo.

Lo segundo podría ser la formación de zonas de potencial distinto por efecto de la humedad y el polvo, para lo cual una limpieza bastaría.

Lo tercero, luego de descartar lo anterior y continuar con el probelma, tratar de comparar con otros apartarrayos de ser posible.

Espero haberte ayudado en algo.

saludos

Rafael Peña
thermotek ingenieros
 
Re:Re:Les anexo imagen interesante Bob Rogers 3/14/2005
Es difícil ver en este ángulo. Si la imagen pudiera ser examinada en otro ángulo, podría ser más fácil determinar el problema. En este ángulo, esto parece a una reflexión de otro pedazo del equipo en el área.
 
Re:Re:Les anexo imagen interesante Manuel 3/15/2005
Efectivamente como Senalo Rafa,
la humedad y ademas la contaminacion estaban creando la diferencia de potencial ..
aqui la imagen despues del servicio..

saludos.
 
Re:Re:Les anexo imagen interesante PROFESIONALES EN TERMOGRAFIAS 5/4/2006
SEÑORES ANTES QUE NADA LES COMENTO QUE ESTE EQUIPO NO ES UN APARTARAYOS

SE TRATA DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE O MEJOR CONOCIDOS COMO TC´S

ADEMAS SI USTEDES HAN TENIDO LA OPORTUNIDAD DE VER EL INTERIOR DE UNO DE ESTOS EQUIPOS, PODRAN HABER VISTO QUE TIENEN UN DEVANADO INTERNO.

EL PROBLEMA QUE USTEDES VIERON, NO TIENE NADA QUE VER CON LA HUMEDAD, YA QUE ESTOS EQUIPOS ESTAN ENCAPSULADOS .

CONSIDERO QUE DEBERIAN HACERLE PRUEBAS PARA VER EL ESTADO DEL DEVANADO INTERNO.

LES COMENTO ESTO POR QUE ESTOS EQUIPOS CUANDO FALLAN, SE QUIEBRAN DE ESTE LUGAR
POR ESTA RAZON ES CONVENIENTE UTILIZAR LA TERMOGRAFIA.

PERO INSISTO QUE NO ES UN PROBLEMA DE HUMEDAD

LES ASEGURO QUE PRONTO VOLVERAN A VER LA MISMA FALLA EN ESTE MISMO EQUIPO

OJO... CON SUS RECOMENDACIONES

SALUDOS

ATTE.

ING. JESUS ALEJANDRO ROMERO MENDEZ
PROFESIONALES EN TERMOGRAFIAS, S.A. DE C.V.
protesa@terra.com.mx
 
Re:Re:Les anexo imagen interesante Manuel 5/9/2006
Si, me equivoque, disculpas al foro..

Ing Jose Alejandro, si el embobinado esta encapsulado porque habria de revisarse la bobina?..

la humedad fue externa y lo que se vio ahi fue una fuga a tierra, un arco. se limpio y como resultado ahi esta la imagen.

gracias por tu participacion.
roberto.cruz@thermoimagen.com
 