Message Board Thread - "¿pregunta tecnica?"

Back to Threads | Back to Forums

TitleByPosted On
¿pregunta tecnica? victor cruz 5/12/2005
en la actualidad realizo inspecciones IR de sistemas electricos en la empresa donde trabajo en donde se han detectado puntos calientes en las conexiones de los equipos electricos y que la causa es normalmente una conexion floja.

en ocasiones me he preguntado si la causa del punto caliente es una conexion floja.










¿cual sera la causa que origina que la conexion se afloje?

agradeceria sus comentarios en base a su experiencia

gracias: saludos, victor cruz...
 
Re:¿pregunta tecnica? TDLIR 5/12/2005
Las conexiones flojas se pueden causar por varias cosas. Una conexión no llega a ser generalmente floja por ninguna razón evidente. Puede ser que nunca fuera apretado correctamente en el primer lugar, o que debido a otro problema tal como cargamentos pesados o conexiones sucias la calefacción de la resistencia y después de refrescarse crecientes de la carga que completa un ciclo tiene aflojar la conexión. También las áreas de la vibración tienden para causar la conexión floja. Sin embargo, es siempre buena práctica de la reparación quitar la conexión, examina todas las piezas para saber si hay daño, limpia todos los puntos de contacto y después los volvió a montar. Simplemente el ajuste de una conexión no fija generalmente siempre el problema. Espere que esto ayude.

Picosegundo: perdone mis errores españoles. Utilicé la herramienta de traducción del google para este poste.

Respeto,
Sonny James
www.tdlir.com


Loose connections may be caused by several things. A connection does not generally become loose for no apparent reason.

It may be that it was never properly tightened in the first place, or that due to another problem such as heavy loadings or dirty connections the heating from the increased resistance and then cooling of the cycling load has loosen the connection.

Also areas of vibration tend to cause loose connection.

Nevertheless, it is always good repair practice to remove the connection, inspect all parts for damage, clean all contact points and then re-assemble.

Simply tightening a connection usually does not always fix the problem.

Hope this helps.

PS: forgive my spanish mistakes. I used the google translation tool for this post.

Regards,

Sonny James
www.tdlir.com
 
Re:¿pregunta tecnica? ing_GIL 6/6/2005
Tal como lo explica Sonny, existe muchos factores que provoca una conexion floja, pero una muy importante despues de la negligencia en el apriete inicial de los componentes es que los elementos sometidos a cargas electricas segun el flujo de corriente se dilatan y contraen, al someter excesos de cargas a los conductores se expanden sobre su diametro nominal ejerciendo presiones sobre la superficies de contacto en las conexiones, como normalmente los conectores son de otro material y forma al del conductor, los coheficiente de dilatecion termicos son distintos cuando los elementos vuelven a cargas normales de uso las superficies de contacto fueron deformadas contribuyendo a una mala trnsmision electrica.
 