Transformadores de corriente en armarios Carlos Medina 9/24/2005
Hola de nuevo a todos por acá,

En respuesta a un caso que les consultaba con anterioridad, les presento aqui lo que encontré durante otras inspecciones en planta.

En esta oportunidad a diferencia de la vez anterior, el armario si disponia de un amperímetro local con selector de fases.

Al colocar el selector de fases en la fase R, el amperímetro no dio lectura (0Amps), al cambiarlo a las otras fases, marcó las corrientes de carga del interruptor.

Nótese que las barras tienen cinta adhesiva donde se aprecia que las temperaturas de las barras es simlar, lo cual se asocia a balance de carga entre fases.

Cuidado con los reflejos que se observan en las barras, podrían dar pie a alguna conclusión errónea, la linea cuyo perfil se muestra en la imagen, se colocó en la zona de los TC (transformador de corriente), que por tener cubierta plástica poseen una buena emisividad.

Como conclusión: Selector de fases o transformador de corriente con falla, al estar desconectado el tc, se cortocircuita el secundario del TC por seguridad, por lo cual existen corrientes mayores que en las otras fases en esa bobina (menor impedancia de secundario).

El caso pude comprobarlo en dos armarios más.

Si alguien quiere complementar la explicación, realizar alguna pregunta o compartir casos similares, bienvenido sea.

Un saludo cordial y seguimos en contacto.


Carlos Medina