Analisis de Imagenes berserk 12/27/2005
Hola gracias por este espacio ya que las personas que estamos comenzando nos proporciona una verdadera ayuda, estoy realizando una pasantia en unas estaciones de bombeo y tome unas termografias en las cuales quiero saber sus puntos de vista, ya que las debidas recomendaciones son vitales para el desarrollo de los informeres que entregare.

De antemano gracias.
 
Re:Analisis de Imagenes berserk 12/27/2005
Les envio una imagenes de un Banco de Condensadores en donde en los INTERRUPTORES SE ENCONTRO DELTAS DE TEMPERATURA QUE PODRIAN DESEMBOCAR EN UNA FALLA
 
Re:Analisis de Imagenes berserk 12/27/2005
Son diferentes interruptores pero que deben tener una falla en comun, gracias por la ayuda
 
Re:Analisis de Imagenes berserk 12/27/2005
En total son cinco interruptores en 2 tableros diferentes, gracias por la ayuda que me puedan brindar
 
Re:Analisis de Imagenes berserk 12/27/2005
Interruptor 5, gracias
 
Re:Analisis de Imagenes berserk 12/27/2005
Tambien se inspecciono un Trafo en sus bornes e aqui sus termogramas
 
Re:Analisis de Imagenes berserk 12/27/2005
Otros bornes, gracias
 
Re:Analisis de Imagenes berserk 12/27/2005
Finalmente los fusibles del trafo
 
Re:Analisis de Imagenes berserk 12/28/2005
Hola les recomiendo su ayuda en el analisis de las imagenes, de antemano muchas gracias
 
Re:Analisis de Imagenes victor cruz 1/13/2006
que tal berserk....

en sistemas electricos utilizamos de referencia la fase mas fria para compararla con las demas si no existe delta superior a los 10°c no es muy critico el problema. necesitas colocar los spots correctamente.

pasame tu correo tal vez te puedan servir unas recomendaciones de un servidor y mandame los termogramas a mi correo te ayudare en la medida que me sea posible.

saludos: victorterm_1@hotmail.com
victor_term@yahoo.com.mx
 
Re:Analisis de Imagenes Juan C. Rementería P. 1/28/2006
Saludos colega,

Tengo un paper donde aparece una tabla de severidad de fallas por la NETA en función a la diferencia de temperatura entre componentes homologos.

No estoy seguro si una vez me la pedistes y si no te la dí disculpa, aveces estoy full ocupado y olvido los correos anteriores... pero ahora lo cargo en mi portátil para arriba y para abajo...

contactame...

Juan Rementería
jrementeria@id-ingenieria.com
 
Re:Analisis de Imagenes hruiz 5/2/2006
en la imagenes que mandas la imagenes tienen la mayoria falta de enfoque, en los contactores hay una bobina que genera temperatura y esta es normal, en la imagen 19 no llega a tener temperatura que dañe el cable y tiene 3°C de diferencia asi que esta bien

saludos
Hector Ruiz
hector.ruiz@ditek.com.mx
 
Re:Analisis de Imagenes john taspeel 3/25/2008
go to these sites. they are allways hiring:

water damage companies that need thermographers:
http://www.waterdamageemergencyservice.com
http://www.localrestoration.com
http://www.localrestorations.com
http://www.rugmasterclean.com

electrical company specializing in audio video that needs thermographers:
http://www.305audiovideo.com
 
Re:Analisis de Imagenes JavierT 2/9/2009
podeis mandarme algunas images de fallas electricas.

http://www.camarastermogarficas.es
 
Re:Analisis de Imagenes JavierT 2/9/2009
JavierT wrote:
mandarme algunas images de fallas electricas.

http://www.camarastermogarficas.es
www.camarastermograficas.es
 