Message Board Thread - "fusibles alta tensión"

Back to Threads | Back to Forums

TitleByPosted On
fusibles alta tensión stsipan 5/8/2006
Adjunto termograma de un ruptofusible de interior de alta tensión ¿Alguien me puede ayudar para averiguar por que se encuentran a mayor temperatura los fusibles?

Muchas gracias de antemano

Un saludo a todos
 
Re:fusibles alta tensión Manuel 5/9/2006
por la emisividad..

si pudieras tener la misma emisividad en el carton (cuerpo del fusible) que en el metal, quiza tendrias la misma temperatura.

recuerdas el ejercicio de la cafetera (superficie metalica brillante) que se le coloco una cinta aislante electrica negra??

saludos.
 
Re:fusibles alta tensión checo 5/13/2006
Manuel. Entonces tu crees que tienen la misma tempratura el metal y el cartucho de carton? si tomas como referencia el ejercicio de la cafetera acuerdate que en ese caso la fuente de calor era interna y la cinta estaba solo en la superficie y ahi si aplicaba el uso de la tabla de emisividades pero en este caso lo dudo.A lo que me refiero es que no hay que "casarse" con las emisividades y aplicar el sentido comun ya que un fusible tiene un conductor de menor area de conduccion valga la redundancia y es normal que a veces presente cierta temperatura mayor ya que esta diseñado para proteger en caso de una sobrecorriente en la carga.
Saludos a todos.
 
Re:fusibles alta tensión Carlos Medina 5/14/2006
Comparto la opinión de Roberto (Manuel),

En la imagen apenas se observan diferencias significativas entre los valores y quizá un spam (rango de valores de temperatura en la imagen) un poco mas amplio o una paleta rainbow permitiría ver un poco mejor estas diferencias.

En principio, el fusible de la derecha se observa diferente, por lo que ya ese solo hecho es una causa para tener diferencias en la imagen térmica, ya sea por la emisividad diferente o por las propias características constructivas y operativas que cambian al ser de otro modelo, fabricante, dimensiones, etc.

Por lo general un problema interno en un fusible es diferenciable, y no creo que sea común que se calienten las tres fases salvo que sea por sobrecarga, anexo la imagen de un problema localizado en la parte interna del fusible.

Nótese en la imagen que los extremos metálicos de los fusibles aparentemente están mas fríos, pero en realidad lo que están es reflejando la temperatura ambiente que es menor a la de esos elementos (efecto de la baja emisividad del material).

Hacer este tipo de análisis no es casarse con la emisividad, pues mas que cuantitativo es muy cualitativo, sin embargo descartar de plano la emisividad para cualquier diagnóstico es como tratar de sacar unos balances financieros pero sin sumar o restar. Es decir, es fundamental tenerlo en cuenta aunque el análisis deba ser cualitativo al final, deben considerarse todas las posibles causas antes de emitir un juicio concluyente.

Aunque sean cosas sencillas, gracias por compartir sus casos y dudas, todos hemos pasado por ese proceso de aprendizaje. Yo espero seguir en él por muchos años mas.

Un cordial saludo

Carlos Medina
 
Re:fusibles alta tensión stsipan 5/15/2006
Muchas gracias por vuestra ayuda
saludos
 