Medio reparado .. manuel-thermoimagen 7/6/2006
se muestra la imagen antes y la imagen despues,
lamentablemente el problema continua.

saludos.
roberto.cruz@thermoimagen.com
 
Re:Medio reparado .. Badicori 7/10/2006
Sería bueno obtener una fotografía de mayor acercamiento para ver el área a mayor temperatura y por supuesto quitar el tape para ver mejor. Podría ser un problema de fatiga de la soldadura (si hay soldadura en éste punto) o bien limpieza (si hay conexión en éste punto), en fin hay que verlo mejor. Si solucionas el problemas nos indicas la causas.
Saludos,

Javier
 
Re:Medio reparado .. Carlos Medina 7/10/2006

Hola Roberto,

Una pregunta, ¿cuanto tiempo tiene la conexión del terminal en esa condición?.

Ello debido a que está sobre los 100ºC y es probable que degrade el aislamiento en la proximidad de la conexión. No se observa la temperatura que tenía antes ese punto para determinar si sol se mantuvo o empeoró luego de la reparación del cable de la otra fase.

Gracias por exponer el caso y seguimos en contacto.

Carlos Medina
 
Re:Medio reparado .. manuel-thermoimagen 7/12/2006
que tal carlos..

con certeza no te puedo decir cuanto tiempo tiene la presente condicion, pero efectivamente, el extremo del aislamiento en el caso de la fase verde, asi como los tornillos de apriete ya estan incluso fatigados, se aprecia la cabeza del tornillo de otro color en la imagen fotografica.

saludos.
 