Les quería consultar sobre la constante térmica de equipos de alta tensión.
El tema es que para hacer una inspección en todos los equipos en estaciones de 500 kV (doble barra, interruptor y medio) se deben adoptar diferentes configuraciones y esperar llegar a la temperatura de régimen antes de la inspección.
Nosotros esperamos una hora para inspeccionar barras, seccionadores, interruptores y conectores.
¿Cuál sería un el tiempo prudencial para llegar a una temperatura estable?
 
Re:Constante térmica en barras de alta tensión Carlos Medina 7/12/2006
Hola,

Una hora es un tiempo aceptable de estabilización, lo ideal sería cerca de 3 horas, pero la diferencia no será significativa y además el clima no siempre estará igual en ese período.

Entiendo que la S/E a la cual te refieres está a la intemperie, una recomendación compartida por todos acá es realizar la medición en horas de la noche, cuando el efecto por calentamiento del sol en los componentes es nulo.

De no ser posible, como me sucedió en algunas oportunidades, hacerlas a primera hora de la mañana o al final de la tarde.

La diferencia en los valores máximos que obtuve entre hacer la medición de día y de noche fue del orden de 15ºC. El conocer los componentes y su historial evita el sacar conclusiones apresuradas.

Un saludo y espero que te pueda servir de algo la información.

Carlos Medina
 
Re:Constante térmica en barras de alta tensión Fernando F 7/14/2006
Carlos: muchas gracias por tus recomendaciones, trataré de aplicarlas en las próximas inspecciones.