Message Board Thread - "Tornillo caliente"

Back to Threads | Back to Forums

TitleByPosted On
Tornillo caliente Alberto 7/25/2006
Adjunto algo curioso que encontré, para mí sin explicación. En un montaje de blindobarras me encontré este tornillo relativamente caliente respecto a otros de la misma estructura. ¿Alguien tiene una explicación? No creo que sea un fallo de aislamiento que no es detectado por las protecciones. ¿Corrientes inducidas?
 
Re:Tornillo caliente stsipan 7/26/2006
Otro tornillo caliente (soporte de las barras) por inducción en un embarrado de un cuadro de baja tensión
 
Re:Tornillo caliente Alberto 7/28/2006
Muchas gracias, era lo único que aparentemente podía ser. Me ha despistado que otros tornillos estuviesen en prácticamente la misma situación sin éste efecto. Sirva para demostrar que los campos electromagnéticos son bastante juguetones.
 
Re:Tornillo caliente manuel-thermoimagen 7/29/2006
muy buenas imagenes..
si, en este caso, parece que es un problema de induccion, he visto que en algunas empresas, colocan tornillos de materiales aislantes (como la baquelita) sobre todo en aquellos que soportan charolas y que las corrientes son altas como el el caso de aplicaciones de calentamiento de hornos con electrodos..

saludos.
 


  • Back to Threads
  • Back to Forums

     

  •   Copyright © FLIR Systems, Inc 2012