Otra de trafo Luis de Neuquen 8/4/2006
En este termograma se ve una pequeña diferencia en los radiadores de baja. En un principio pensé que se debia a la sombra proyectada sobre los mismos, pero hasta ahora no puedo aseverar con certeza si hay algun problema en los radiadores.
Datos: 2500 KVA, (33/2,3 KV), 50% de carga, temp amb de 15ºC.
 
Re:Otra de trafo Luis de Neuquen 8/4/2006
La imagen (no se porque no me deja postear incluyendo la imagen)
 
Re:Otra de trafo manuel-thermoimagen 8/7/2006
Sugiero hacer la toma de noche..
desde mi humilde punto de vista, parece que la sombra si influye en tu termograma.

saludos.
roberto.cruz@thermoimagen.com
 
Re:Otra de trafo Rafa 8/30/2006
Yo creo que deberías esperar a que la carga del transformador aumente considerablemente para recien volver a tomar una imagen, porque con ese temperatura ese trafo podría trabajar con medio radiador.

Rafael Peña
rpena@thermotek.com.pe
 