| Title | By | Posted On |
| falla en banco de capacitores |
Abraham |
8/12/2006 |
Antes que nada reciban un saludo el problema es el siguiente, uno de los capacitores de dicho banco se corto circuito y a su vez se dañaron los fusibles, el capacitor es de 50 kvar autoregenerable la pregunta es si ustedes podrían ayudarme con su experiencia a encontrar la causa raíz del problema sospecho de armónicos en la línea y ya estamos haciendo el análisis pero no se si ustedes puedan enriquecer, con otras posibles causas.
Por sus atenciones gracias.
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:falla en banco de capacitores |
manuel-thermoimagen |
8/12/2006 |
descartando los armonicos.. y fallas prematuras del mismo banco capacitor.
que tal la temperatura del banco?..
si esta encapsulado, tiene suficiente ventilacion?..y el area donde esta ubicado, tambien esta ventilada?..
saludos.
roberto.cruz@thermoimagen.com
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:falla en banco de capacitores |
emilio1304 |
10/25/2007 |
manuel-thermoimagen wrote:ando los armonicos.. y fallas prematuras del mismo banco capacitor.
que tal la temperatura del banco?..
si esta encapsulado, tiene suficiente ventilacion?..y el area donde esta ubicado, tambien esta ventilada?..
saludos.
roberto.cruz@thermoimagen.com
HOLA.. QUISIERA SABER SI ALGUIEN ME PUEDDE AYUDAR EN BUSCAR INFO DE RUPTURA DE UN DIELECTRICO POR FORMACION DE GASES.. POSIBLES SOLUCIONES... DESDE YA MUCHAS GRACIAS... |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:falla en banco de capacitores |
musa |
10/27/2007 |
| El tema es bien interesante, pero creo que necesitamos mas información, como medidas de temperatura (termo gramas), cargas no lineales asociadas y muestras de un registro 24 horas para validar la contaminación armónica claro sin olvidar primero lo más sencillo como esta el habita de ese banco de condensadores, con esto se busca conocer si hay presencia de un armónico que resuene con el banco |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:falla en banco de capacitores |
Robinson |
11/9/2007 |
| También además de los termogramas no olvidar el trabajo por comparación, verificar si el resto de los condensadores presentan las mismas temperaturas en todo el circuito. De no ser así hay anomalías. |
| Quote Message and Reply |
| |