falla en banco de capacitores Abraham 8/12/2006
Antes que nada reciban un saludo el problema es el siguiente, uno de los capacitores de dicho banco se corto circuito y a su vez se dañaron los fusibles, el capacitor es de 50 kvar autoregenerable la pregunta es si ustedes podrían ayudarme con su experiencia a encontrar la causa raíz del problema sospecho de armónicos en la línea y ya estamos haciendo el análisis pero no se si ustedes puedan enriquecer, con otras posibles causas.
Por sus atenciones gracias.
 
Re:falla en banco de capacitores manuel-thermoimagen 8/12/2006
descartando los armonicos.. y fallas prematuras del mismo banco capacitor.

que tal la temperatura del banco?..
si esta encapsulado, tiene suficiente ventilacion?..y el area donde esta ubicado, tambien esta ventilada?..

saludos.
roberto.cruz@thermoimagen.com
 
Re:falla en banco de capacitores emilio1304 10/25/2007
manuel-thermoimagen wrote:
ando los armonicos.. y fallas prematuras del mismo banco capacitor.

que tal la temperatura del banco?..
si esta encapsulado, tiene suficiente ventilacion?..y el area donde esta ubicado, tambien esta ventilada?..

saludos.
roberto.cruz@thermoimagen.com
HOLA.. QUISIERA SABER SI ALGUIEN ME PUEDDE AYUDAR EN BUSCAR INFO DE RUPTURA DE UN DIELECTRICO POR FORMACION DE GASES.. POSIBLES SOLUCIONES... DESDE YA MUCHAS GRACIAS...
 
Re:falla en banco de capacitores musa 10/27/2007
El tema es bien interesante, pero creo que necesitamos mas información, como medidas de temperatura (termo gramas), cargas no lineales asociadas y muestras de un registro 24 horas para validar la contaminación armónica claro sin olvidar primero lo más sencillo como esta el habita de ese banco de condensadores, con esto se busca conocer si hay presencia de un armónico que resuene con el banco
 
Re:falla en banco de capacitores Robinson 11/9/2007
También además de los termogramas no olvidar el trabajo por comparación, verificar si el resto de los condensadores presentan las mismas temperaturas en todo el circuito. De no ser así hay anomalías.
 