Message Board Thread - "Inspecciones Termicas en celdas de 34.5 kV "

Back to Threads | Back to Forums

TitleByPosted On
Inspecciones Termicas en celdas de 34.5 kV Josue Caceres 9/7/2006
Trabajo en una empresa del sector eléctrico, quisiera conocer metodologias y experiencias para realizar inspecciones termicas dentro de barrajes en celdas de 34.5 kv, si existen metodologias para realizar estas inspecciones sin tener que desenergizar el transformador principal
Gracias por la colaboración
 
Re:Inspecciones Termicas en celdas de 34.5 kV Rafa 9/8/2006
Hola
Si te refieres a la imposibilidad de abrir las puertas a celdas energizadas, Sugiero que revises las IR windows(hay varias marcas), es una buena forma de hacer las mediciones, sin embargo hay ciertas consideraciones que debes tener en cuenta para considerarlas como una solución final.

Rafael Peña
rpena@thermotek.com.pe
 