| Title | By | Posted On |
| Conducción de calor en soporte de bus |
Victor Resendiz |
9/19/2006 |
Que tal compañeros, solo para solicitarles su opinión, de lo que encontre en unos soportes de buses en subestaciones de 13.8 kva el detalle es que en algunos si se presenta este efecto y en otros no, con las mismas condiciones de carga.
Saludos... |
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Conducción de calor en soporte de bus |
Carlos Medina |
9/19/2006 |
Hola,
Si pudieras colocar una imagen visual ayudaría un poco.
¿De que material es el soporte?,
¿Pasan o se cruzan otras barras energizadas sobre o debajo de la que muestras?,
¿Cuanta corriente (aprox) circula por las barras?,
¿De que rango de temperaturas estamos hablando?.
Saludos,
Carlos Medina
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Conducción de calor en soporte de bus |
Victor Resendiz |
9/20/2006 |
Que tal Carlos Gracias por tu ineteres en apoyarme.
El soporte es de Baquelita
Pasan las dos barras de la segunda y tercer fase que es la salida del transformador de 13.8-480 hacia el interruptor 52.1 que alimenta a los otros tres.
consumo de 780 amps.
|
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Conducción de calor en soporte de bus |
Victor Resendiz |
9/20/2006 |
| Ups creo que me la anexe muy grande ahora va la visual |
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Conducción de calor en soporte de bus |
victor cruz |
9/20/2006 |
!cuidado¡
si la base de abajo es metalica esta a punto de fallar el aislamiento y hacer tierra esto te podria ocasionar un paro de planta desenergiza de inmediato y revisa el aislamiento, si la base no es metalica analiza otra posibilidad la imagen visible no me deja apreciar si es metal o no por favor avisanos de los resultados saludos... |
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Conducción de calor en soporte de bus |
Carlos Medina |
9/20/2006 |
Todo parece indicar que se trata simplemente de inducción magnética en la barra de soporte.
Las barras se cruzan perpendicularmente lo que aumenta este efecto en la barra no energizada (soporte).
La temperatura máxima registrada no pareciera representar un riesgo inmediato para el aislamiento (baquelita), sin embargo no está de sobra averiguar si existen temperaturas de diseño para ese material.
Por experiencia sé que aún con 80-90ºC la baquelita "se porta bien", aunque no dudo que a partir de alli se envejece prematuramente y pueda fallar.
Si quieres eliminar el efecto de inducción habría que reemplazar el soporte por uno no metálico (madera, plástico, etc.). Pero no lo creo necesario.
Buen caso para iniciarte... espero haberte podido ayudar y seguirnos viendo por este foro, donde cada contribución es valiosa.
Saludos
Carlos Medina
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Conducción de calor en soporte de bus |
Victor Resendiz |
9/21/2006 |
Que tal Carlos en efecto, de un inicio eso pense que era calor por inducción, y quiero agradecerte a fortalecer esa teroría...
Y por lo que veo este foro si funciona y funciona bien... |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Conducción de calor en soporte de bus |
john taspeel |
3/25/2008 |
I can't grasp this thread due to language barrier but the colors in one of the photos does not make sense to me, can someone respond in english?
http://www.waterdamageemergencyservice.com |
| Quote Message and Reply |
| |