banco individuaL imecsa 11/9/2006
Mi consulta es la sgte. tengo instalado un trafo de 1000 kvA de potencia y solo estoy usando 400 de la misma.
Tengo Banco instalado del lado de baja tension.No se detenta bajo factor de correccion.
La medicion del proveedor se realiza del primario del trafo.
Ya realice analisis energetico 24 Hs.
En la facturacion aparece multas por bajo factor de potencia.
Mi pregunta es,el transformador debe tener un banco individual para su carga inductiva.?
 
Re:banco individuaL Ledro 11/20/2006
Hola, para esto debes realizar una medición aguas arriba del transformador y así considerar la carga inductiva del mismo sobre todo en ese régimen de baja carga en que está (40 %), si no puedes determinar con medición el FP real en el lado primario que es donde está la medición, bien podrías dar un margen mayor en el cálculo que has hecho para la potencia del banco de capacitores y aún instalado en el secundario del trafo éste compensará los KVAR que está consumiendo el transformador.
Preferiblemente debes instalar un banco con regulación automática aunque si haces una buena estimación del los KVAR que está consumiendo el trafo puedes poner un banco fijo con el margen de KVAR estimado para compensar lo del trafo y sin duda el FP del lado primario mejorará hasta donde quieres,

Espero haber ayudado,
 
Re:banco individuaL manuel-thermoimagen 11/25/2006
checa estos links para mas apoyo didactico.
saludos.

http://www.leyden.com.ar/PDF/BT001.pdf
http://www.unicrom.com/tut_calFPconVectCorr.asp
http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/2155/1/images/Comp_pot_reactiva.pdf

 