Soy relativamente nuevo en el tema de la Termografia y me encontre con varios casos de altisima temperatura en el filtro del variadores de frecuencia de 27 KVA 380 VAC operando con unos 23 A. Todos ellos estan en la misma sala electrica, y llevan funcionando aproximadamente 2 meses sin presentar problemas.

Que nivel de alarma se puede utilizar en estos casos?

Las temperaturas mas altas la presetan las resistencias y por lo amplia de la escala de T° no es posible apreciar el estado de los demas componentes del filtro. Como establecer un seguimiento de la condicion de este equipo?

Atento a sus sugerencias



 
Re:Termografia Filtro Variadores de Frecuencia Carlos Medina 2/23/2007
Hola guiramir,

Personalmente no soy partidario de hablar de "altisimas temperaturas" cuando no estamos evaluando componentes con los mismos comportamientos térmicos.

En la imagen que presentas se observan las resistencias con una temperatura mayor que el resto de los componentes, lo cual es perfectamente normal, ya que es su comportamiento de diseño, lo recomendable es cuando no conces las especificaciones, al menos compararlas con un equipo similar, para saber si las temperaturas que registras se encuentrasn en valores "admisibles" respecto a sus similares.

En particular, si tampoco dispones de un equipo similar no te queda otra que comparar las resistencias entre sí y llevar en adelante un registro periódico del conjunto para detectar variaciones. En la imagen que presentas al menos pareciera existir comportamiento similar entre las resistencias.

En cuando a los puntos de los lados, pueden ser otras resistencias mas pequeñas o algunas bobinas, que por lo general son los otros elementos que se presentan con mayor temperatura en un armario.

Junto a esto, no dejes de evaluar las conexiones de alimentación y salida del variador, allí se suelen conseguir eventualmente puntos calientes por falso contacto.

Un saludo y espero sean de utilidad los comentarios.

Un Saludo

Carlos Medina


P.D. Si no eres del área eléctrica, consulta con el personal del área para mayore detalles, la electrónica de potencia tiene varios detalles que pueden mal entenderse como anomalías si no estás claro.

 
Re:Termografia Filtro Variadores de Frecuencia guiramir 3/3/2007
gracias por tus comentarios me han sido de mucha ayuda
 