conexiones secundarias en un transformador .. thermoimagen 2/25/2004
en otro foro coloque una imagen de los secundarios de un transformador, si la puedes ver, agradecere tus comentarios acerca de que opinas al respecto

gracias!!

info@thermoimagen.com
 
Re:conexiones secundarias en un transformador .. Salvador 3/8/2004
Hola amigo, vi la foto, quiero decirte que hay un problema serio en la boquilla, que se debe a una conexion floja, te recomiendo que le des apriete y si es importante que lo hagas exterior como interiormente el apriete, espero tu retroalimentacion.
 
Re:conexiones secundarias en un transformador .. walterdaniel 3/8/2004
para mi es una falla interna, seria bueno medir con temperatura ambiente lo mas baja posible, de esta forma destacar mejor los gradientes.
Del lado interno hay forma de inspección directa? o se trata de la cuba? Si es la cuba yo realizaría un analisis fisico-quimico y cromatografia gaseosa al aceite para determinar el estado de falla, si es una conexion floja o alguna disrrupcion interna.
Mantenenos al tanto de los resultados finales.
Walter Daniel Rodas
drodas@semapi.com.ar
 
Re:conexiones secundarias en un transformador .. thermoimagen 3/8/2004
Efectivamente, la planta encontro que las conexiones en el interior de la zapata con la conexion de la bobina no estaban firmes. afortunadamente realizaron a tiempo esta reparacion antes de que el aislamiento se empezara a degradar.

gracias por sus comentarios ..
 
Re:conexiones secundarias en un transformador .. PROFESIONALES EN TERMOGRAFIAS 5/4/2006
SEÑORES.... LES COMENTO VARIAS COSAS

1.- EN LA IMAGEN USTEDES SOLO VEN LA CONEXION EXTERNA, PERO PONGAN ATENCION A EL LUGAR DE DONDE PROVIENE EL CALENTAMIENTO....

SE DARAN CUENTA QUE A SIMPLE VISTA SE OBSERVA EN LA CERAMICA DE LA BASE DE LA BOQUILLA.

PERO EL PROBLEMA ES MAYOR, YA QUE ESTE TIPO DE CALENTAMIENTOS PROVIENE DEL INTERIOR DEL TRANSFORMADOR.

PARA SER MAS EXPLICITOS LES COMENTO QUE ESTA PIEZA DE COBRE, RECIBE EL NOMBRE DE ESPADA Y ESTA ESPADA EN LA PUNTA QUE ESTA DENTRO DEL TRANSFORMADOR, TIENE UNA ROSCA Y ESTA ROSCA TIENE 2 CONTRATUERCAS, EN ESTAS CONTRATUERCAS SE COLOCA UNA TRENSA QUE VIENE DEL DEVANADO DIRECTO DEL TRANSFORMADOR.

EN RESUMEN ....

LA RECOMENDACION ES QUE EL PROBLEMA ESTA PRESENTE EN LA CONEXION DE LA ESPADA

CABE HACER MENCION QUE ESTE CALENTAMIENTO DE NO SER ATENTIDO A TIEMPO, VA A CALENTAR AL ACEITE DEL TRANSFORMADOR Y ESTE, GENERARA GASES, ADEMAS DE GENERAR CARBON (EN EL ACEITE) Y ESTE CARBON CONTAMINA AL DEBANADO Y AL TENER PRESENCIA DE GAS Y PARTICULAS DE CARBON, SE CORRE EL RIESGO DE UN DAÑO PERMANENTE AL TRANSFORMADOR.
OSEA QUE SE PUEDE QUEMAR

BUENO ESPERO HABERLOS AYUDADO CON SUS DUDAS

ATTE.

ING. JESUS ALEJANDRO ROMERO MENDEZ
PROFESIONALES EN TERMOGRAFIAS, S.A. DE C.V.

MONTERREY NUEVO LEON MEXICO
protesa@terra.com.mx
 
Re:conexiones secundarias en un transformador .. Carlos Medina 5/10/2006
Hola a todos,

Luego de lo que se ha dicho, y que afortunadamente la condición fue normalizada a tiempo (2004), solo quería mencionar que en la imagen se identifica la conexión de la fase del otro lado con un comportamiento similar. Supongo también fue detectado en su momento y el ajuste se hizo en todas las fases.

Me llamó la atención y quise comentarlo. Gracias por exponer el caso y los resultados.

Saludos
Carlos Medina
 
Re:conexiones secundarias en un transformador .. Ledro 5/13/2006
Hola a todos, hablando de bornas secundarias, que creen de esta?
Disculpen la imagen es que la copié de un archivo pdf y al agrandarla se distorcionó un poco,
Saludos,

 