Message Board Thread - "Procedmiento Standar de Trabajo enn Toma Dato Termografia"

Back to Threads | Back to Forums

TitleByPosted On
Procedmiento Standar de Trabajo enn Toma Dato Termografia Jontom 6/20/2007
Manuel/Victor: Ustedes que tienen experiencia, en termografia alguien me podria decir cuales serian los procedimiento standar de seguridad en un MCC, y/o en una una sub estacion , ya sea que elemtos de seuridad uridaddebo tener ? ? lentes de seguridad , zapatos dielectricos,etc
y a que estoy expuesto a choques temicos, irradiacion,etc, ustedes que tienen mas experincia que mas necesito.

Saludos
Ever
 
Re:Procedmiento Standar de Trabajo enn Toma Dato Termografia manuel-thermoimagen 6/23/2007
Es todo un tema esto y por cierto muy delicado desde mi optica.

algunos termografos ya han tenido problemas con resultados fatales, a raiz de estas situaciones, se esta manejando desde hace anios, la sugerencia y fuerte de utilizar 'VENTANAS INFRAROJAS' o infrared windows. con esto se evitaria abrir los gabinetes energizados.

sin embargo, esto trae como consecuencia otro tema, el instalar las ventanas infrarojas requiere que se 'perfore' el armazon (housing o enclosure' para instalar dichas ventanas.

aqui entramos en un dilema, primero porque al perforar el gabinete, desclasificamos la norma de seguridad para la cual fue disenado el gabinete, los americanos le llaman a esto 'DE-RATED' o bajarlo de norma de seguridad, y por el otro lado tenemos que existen ventanas de diferentes calidades, desde las de plastico hasta las de vidrio y bueno, aqui ya nos complicamos la vida al tratar de instalar la del tipo adecuado porque deberan soportar una explosion (arco electrico) sin salirse de su lugar ni tampoco romperse o fundirse..

asi que como la ves?..

checa este link:
http://www.infraredtraining.com/community/boards/thread/997/

saludos.
roberto.cruz@thermoimagen.com
 
Re:Procedmiento Standar de Trabajo enn Toma Dato Termografia Jontom 6/26/2007
manuel-thermoimagen wrote:
un tema esto y por cierto muy delicado desde mi optica.

algunos termografos ya han tenido problemas con resultados fatales, a raiz de estas situaciones, se esta manejando desde hace anios, la sugerencia y fuerte de utilizar 'VENTANAS INFRAROJAS' o infrared windows. con esto se evitaria abrir los gabinetes energizados.

sin embargo, esto trae como consecuencia otro tema, el instalar las ventanas infrarojas requiere que se 'perfore' el armazon (housing o enclosure' para instalar dichas ventanas.

aqui entramos en un dilema, primero porque al perforar el gabinete, desclasificamos la norma de seguridad para la cual fue disenado el gabinete, los americanos le llaman a esto 'DE-RATED' o bajarlo de norma de seguridad, y por el otro lado tenemos que existen ventanas de diferentes calidades, desde las de plastico hasta las de vidrio y bueno, aqui ya nos complicamos la vida al tratar de instalar la del tipo adecuado porque deberan soportar una explosion (arco electrico) sin salirse de su lugar ni tampoco romperse o fundirse..

asi que como la ves?..

checa este link:
http://www.infraredtraining.com/community/boards/thread/997/

saludos.
roberto.cruz@thermoimagen.com
OKa. Gracias
Manuel.



Saludos
Ever.
 
Re:Procedmiento Standar de Trabajo enn Toma Dato Termografia Rafa_ 7/16/2007
Hola Ever

La pregunta no va para mí pero permíteme añadir a lo dicho por Roberto, ya que efectivamente el DERATED ocasiona que las ventanas no se instalen en tableros nuevos o con protección contra explosión, sin embargo, he leído de una empresa que ya está aceptando las ventas IR para los tableros que fabrica.

Por otro lado a tu pregunta, sugiero revisar la NFPA 70E.

Rafael Peña
Thermotek Ingenieros
 
Re:Procedmiento Standar de Trabajo enn Toma Dato Termografia Jontom 7/18/2007
OK. Gracias. Rafael.