Procedimientos y Standares en Termografia-IR Jontom 7/6/2007
Sres:- alguien de ustedes??? ha desarrollado procedimientos y standares para toma de datos en campo y diagnostico en termografia infrarroja, me podrian enviar alguna informacion o tienen alguna pagina web donde encontrarla, o de la experiencia en campo , tienen algo formulado???????????????

Saludos:
Al Forum
 
Re:Procedimientos y Standares en Termografia-IR patricio 7/9/2007
aqui te mando un formulario que utilizamos nosotros
 
Re:Procedimientos y Standares en Termografia-IR Jontom 7/9/2007
OK. Gracias Patricio. pero yo me referia tambien a normas para los limites permisibles por familia de equipos y standares a usar.


Saludos
 
Re:Procedimientos y Standares en Termografia-IR patricio 7/12/2007
ok nosotros usamos la siguiente norma para poder recolectar y discriminar datos, electricos


NORMAS ELECTRICAS ISO

Se rige por las normas de la COMISIÓN ELECTRICA INTERNACIONAL
para la evaluación de los defectos encontrados en las rutas de inspección Electrica.
Para este efecto usaremos la siguiente terminologia :

Componentes: Se denomina al elemento del equipo, encontrado con defecto de calentamiento,
el cual sera identificado con un Rectangulo o Circulo, mostrando las temperaturas máximas en esa area.
Adyacente: Se denomina al elemento del equipo usado como REFERENCIA del componente. La identificación sera con el signo +.
Diferencia: Es la resta de temperatura entre el COMPONENTE y el ADYACENTE.

Prioridad: Es catalogar segun el nivel de importancia los defectos encontrados, para poder darles un orden de reparación; Para este efecto se usara el siguiente criterio:
PRIORIDAD RI Componente > 35ºC Con respecto a su Adyacente. REPARACIÓN INMEDIATA (en las proximas 48hrs)
PRIORIDAD RPP Componente > 10ºC y < 35ºC Con respecto a su Adyacente. REPARACIÓN EN PARADA PROGRAMADA, (en los proximos 3 meses)
PRIORIDAD S Componente < 10ºC Con respecto a su Adyacente. NO ES NECESARIO REPARAR (se recomienda realizar un seguimiento de temperatura en el equipo)
la anterior condicion se cumplira solo si los equipos inspeccionados estan a la demanda maxima historica




 
Re:Procedimientos y Standares en Termografia-IR Jontom 7/13/2007
OKA. Gracias Patricio.



Saludos
 