No siempre el cable con más temperatura es el defectuoso stsipan 7/20/2007
En cada fase están instalados 4 cables de 240 mm2 Cu conectados por parejas a las pletinas de llegada al interruptor. En la pareja de cables señalados (pareja interior) se observa una temperatura más elevada en los dos extremos de los cables. Se midio consumo por parejas de cables en el extremo del interruptor.

- Intensidad fase verde pareja interior: 1380 A
- Intensidad fase verde pareja exterior: 7 A

Para realizar la medicion fue necesario mover ligeramente los cables y cortar las bridas de amarre para poder colocar la pinza amperimétrica. Se observo que cuando se estaba realizando este movimiento el consumo de los cables de la pareja exterior empezaba a incrementarse y el de la pareja interior a decrecer, equilibrándose los consumos.
En una parada posterior se comprobo que los terminales por los que inicialmente no circulaba intensidad se encontraban flojos.
 