Coincidencias de defectos? Ledro 7/24/2007
Hola a todos, hace poco estuve inspeccionando conexiones en transformadores y al encontrarme con la imagen 1 consideré reportarlo para evaluar el estado del aislamiento de los cables y la terminación en conos de alivio ya que no tenía acceso a evaluar las conexiones desde otro ángulo por estar el trafo energizado, sin embargo luego me encontré en otro transformador con la imagen 2 y veo que es mucha coincidencia tener los mismos defectos en los cables aunque podría ser pero primero me gustaría leer sus opiniones al respecto, saludos a todos nuevamente,

LEDRO
 
Re:Coincidencias de defectos? Robinson 8/10/2007
Escríbeme rodf@adinet.com.uy, y lo conversamos mejor.
 
Re:Coincidencias de defectos? rcaicedoj 8/19/2007
Robinson wrote:
me rodf@adinet.com.uy, y lo conversamos mejor.
Creo que es considerable evaluar la carga y ver las especificaciones del cable, en mi opinion pienso que no es el calibre indicado. pero parece muy interesante hacer una investigacion.
 