Repentino aumento de temperatura Jessen 9/28/2007
Estimados colegas, les agradecería si me pueden ayudar a explicar que pudo haber pasado en el siguiente caso: tenía varios meses de tomar lecturas de temperatura en una S/E de 69kV que se maneja con variaciones de carga entre 8 y 14 MW en una CEMENTERA. La temperatura subió abruptamente de valores de 50°C a 88°C en 2 semanas.
 
Re:Repentino aumento de temperatura Jessen 9/28/2007
Si desean ver el archivo con la tendencia se los puedo enviar por correo.
Es en las conexiones de un fusible.
 
Re:Repentino aumento de temperatura CJ 9/30/2007
Jessen wrote:
os colegas, les agradecería si me pueden ayudar a explicar que pudo haber pasado en el siguiente caso: tenía varios meses de tomar lecturas de temperatura en una S/E de 69kV que se maneja con variaciones de carga entre 8 y 14 MW en una CEMENTERA. La temperatura subió abruptamente de valores de 50°C a 88°C en 2 semanas.
Estimado colega:

Ha habido en esta cementera alguna parada programada o no?
Algún aumento de carga, por necesidades de producción?
Los efectos de contracción/dilatación en elementos ó conexiones, motivados por variaciones bruscas de la carga, tanto al alza como a la baja, suelen ser determinantes en este aspecto.
En una cementera tambien hay que añadir el factor polución, que en el conexionado electrico es un excelente caldo de cultivo para la aparición de puntos calientes.
Espero haberte sido de ayuda, aunque sería bueno, que otros compañeros contrastasen su opinión.
Un saludo.
CJ
 
Re:Repentino aumento de temperatura manuel-thermoimagen 10/1/2007
sin mas datos que los que nos aportas, parececiera que la situacion esta contestada por nuestro amigo CJ,

sin embargo, platicanos mas acerca del ambiente de la zona donde vives, hubo lluvia, es muy humedo?.. en que parte del mundo te encuentras?.. en que parte se dio el incremento de temperatura?.. en solo algunas conexiones?..en todas?..

si tienes la imagen termica me gustaria la incluyeras si no es mucha molestia.

saludos.
 
Re:Repentino aumento de temperatura Jessen 10/2/2007
manuel-thermoimagen wrote:
datos que los que nos aportas, parececiera que la situacion esta contestada por nuestro amigo CJ,

sin embargo, platicanos mas acerca del ambiente de la zona donde vives, hubo lluvia, es muy humedo?.. en que parte del mundo te encuentras?.. en que parte se dio el incremento de temperatura?.. en solo algunas conexiones?..en todas?..

si tienes la imagen termica me gustaria la incluyeras si no es mucha molestia.

saludos.
Estimados,
Gracias por su ayuda, sin duda esto debe haber sido lo que paso en esta subestación, en la planta la carga varia mucho ya que han habido paradas repentinas y paros programados que bajan a la mitad la carga, lluvia y además esta subestación fue movida recientemente a una zona con mayor contaminación.
Sin hay algún articulo que pudieran recomendarme para leerlo se los agradecería.

Saludos desde Honduras
 
Re:Repentino aumento de temperatura radoman 1/2/2008
Jessen wrote:
Estimados,
Gracias por su ayuda, sin duda esto debe haber sido lo que paso en esta subestación, en la planta la carga varia mucho ya que han habido paradas repentinas y paros programados que bajan a la mitad la carga, lluvia y además esta subestación fue movida recientemente a una zona con mayor contaminación.
Sin hay algún articulo que pudieran recomendarme para leerlo se los agradecería.

Saludos desde Honduras
para el caso en particular debes mejorar el sistema de ventilación con equipos apropiados de manera de poder mantener un aire libre de contaminación , filtrado y una temperatura confort, para el caso de variación de cargas creo que amerita un estudio de las protecciones y fusibles de manera de obtener una curva caracteristica de la S/E y asi poder seleccionar fusibles de acuerdo a las nuevas condiciones y entorno de operación

Radomiro
Ingeniero especialista
 
Re:Repentino aumento de temperatura carlosh 1/3/2008
Jessen wrote:
an ver el archivo con la tendencia se los puedo enviar por correo.
Es en las conexiones de un fusible.
que tal jessen, me gustaria que me enviaras copia de tu archivo de datos, ya que me ha ocurrido algo similar solo que con menor temperatura, esta linea creo que sale de la subestacion de bermejo y alli siempre ocurren cosas interesantes mas que todo por la temperatura ambiente
mi correo es cleonelh2001@yahoo.com
 