| fallas en aisladores |
Javier Terrazas |
3/19/2008 |
| Alguien a tenido experiencia en detectar fallas en los ailadores, que sostienen los cables en los postes electricos, ya que propablemente este por realizar una revision en un tramo de aproximadamente 10 km. lo unico que se, es que se recomienda hacerla de madrugada |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:fallas en aisladores |
manuel-thermoimagen |
3/20/2008 |
yo tengo experiencia en esto.
En que parte del mundo Estas?.. la ultima inspeccion que realize fue hace como 10 meses y revise algo asi como 300 kms.
escribeme con mas datos de tu inspeccion a: caon99@gmail.com
Que tipo de linea revisaras?.. tronco-conicos, torres?.. simplemente posteria?.. que voltaje?.. |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:fallas en aisladores |
alex |
3/23/2008 |
manuel-thermoimagen wrote:o experiencia en esto.
En que parte del mundo Estas?.. la ultima inspeccion que realize fue hace como 10 meses y revise algo asi como 300 kms.
escribeme con mas datos de tu inspeccion a: caon99@gmail.com
Que tipo de linea revisaras?.. tronco-conicos, torres?.. simplemente posteria?.. que voltaje?.. y porque de madrugada, en que te vasas para ese comentario
mi correo es heracles10@gmail.com
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:fallas en aisladores |
Javier Terrazas |
3/27/2008 |
alex wrote:y porque de madrugada, en que te vasas para ese comentario
mi correo es heracles10@gmail.com
En la conferencia de inframation, el Dr. Robert Madding(presidente de inframation) comento que el habia acompañado a hacer este tipo de revisiones con otro termografo que ahorita no recuerdo su nombre, en estructuras de distribucion, y recomendaba hacerlas lo mas temprano posile, el comentaba que se levantaban como a las 3 para estar en el sitio a mas tardar a las 5. Si alguien me puede proporcionar imagenes de aisladores, por el momento, seran en postes, y posteriormente lo haremos en torres. Voltaje 34 kv. |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:fallas en aisladores |
CG048 |
3/28/2008 |
Javier Terrazas wrote: a tenido experiencia en detectar fallas en los ailadores, que sostienen los cables en los postes electricos, ya que propablemente este por realizar una revision en un tramo de aproximadamente 10 km. lo unico que se, es que se recomienda hacerla de madrugada Saludos compañeros, Javier, como lo indica el amigo Manuel es muy importante tomar en cuenta todos los parámetros posibles e indicarlos para ayudarte.
Trabajo en la Electricidad de Caracas en el área de Operación y mtto. de Distribución, acá tenemos una diversidad de circuitos tanto aéreos como subterráneos y realizamos termografías a ambos, y déjame decirte que esta práctica en las cadenas de aisladores y es muy difícil hallar fallas, tendrían que estar todas las condiciones ambientales y eléctricas dadas para obtener algún resultado. Por ejemplo si un aislador (dentro de una cadena) esta comenzando a fallar como el caso de fugas parciales y si esta por encima no podrás detectarla con la termografía, además las fugas pueden ser cíclicas o constantes. Te recomiendo apoyar la termografía con Ultra Sonido, una pág. donde pudieras encontrar información es http://www.amperis.com/productos/detectores-descargas-parciales/
Tengo un trabajo de un Compañero de CADAFE que puedo enviartelo enviame una dirección de correo.
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:fallas en aisladores |
cyamsa |
4/15/2008 |
CG048 wrote:Saludos compañeros, Javier, como lo indica el amigo Manuel es muy importante tomar en cuenta todos los parámetros posibles e indicarlos para ayudarte.
Trabajo en la Electricidad de Caracas en el área de Operación y mtto. de Distribución, acá tenemos una diversidad de circuitos tanto aéreos como subterráneos y realizamos termografías a ambos, y déjame decirte que esta práctica en las cadenas de aisladores y es muy difícil hallar fallas, tendrían que estar todas las condiciones ambientales y eléctricas dadas para obtener algún resultado. Por ejemplo si un aislador (dentro de una cadena) esta comenzando a fallar como el caso de fugas parciales y si esta por encima no podrás detectarla con la termografía, además las fugas pueden ser cíclicas o constantes. Te recomiendo apoyar la termografía con Ultra Sonido, una pág. donde pudieras encontrar información es http://www.amperis.com/productos/detectores-descargas-parciales/
Tengo un trabajo de un Compañero de CADAFE que puedo enviartelo enviame una dirección de correo.
Saludos recomiendo inspección con cámara uv para deteccion de efecto corona... |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:fallas en aisladores |
CJ |
4/16/2008 |
Javier Terrazas wrote: a tenido experiencia en detectar fallas en los ailadores, que sostienen los cables en los postes electricos, ya que propablemente este por realizar una revision en un tramo de aproximadamente 10 km. lo unico que se, es que se recomienda hacerla de madrugada Estimado compañero:
El hecho de realizar la termografia por la noche, que te explicaron, seria porque utilizarian una cámara que trabaja en onda corta, la cual se ve afectada por los reflejos solares. Aunque para un buen termografo no supone un problema.
Debes tener en cuenta datos como los que comentan los compañeros:
Intensidad real, Intensidad nominal de la línea, Tensión, Humedad relativa, Temperatura ambiente, Polución de la zona, Cercania del mar (efecto salino) etc.
Usualmente, la suciedad excesiva de los discos del aislador, mezclado con humedad relativa alta, provoca la perdida de aislamiento, y el cebado de la cadena.
Un saludo.
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:fallas en aisladores |
Rafa_ |
4/19/2008 |
Hola a todos
Tengo muchas inspecciones de este tipo en todos los niveles de tensión de mi país y esa inspección que quieres realizar NO SIRVE para detectar fallas en los aisladores. Primero, porque lo que vas a ver son comportamientos idénticos en casi todos los aisladores que inspecciones, esto es casi similar por zonas y lo que vas a ver es el calentamiento originado por la descarga que se hace presente en la cadena, y lo que vas a tener que recomendar es una limpieza. Así que mejor inspecciona solo unos cuantos y da tu veredicto.
Por otro lado definir fallas en los aisladores sería importante, hay problemas de corrosión que pueden ocasionar la caída de la cadena por rotura y jamás te hubieras podido dar cuenta ni con la mejor cámara termográfíca. Por lo que te recomiendo definas bien los objetivos de esa inspección.
Rafael Peña
Thermotek Ingenieros
rpena@thermotek.com.pe
Si deseas hacerlo de noche o de día dependerá del clima con el cual trabajes.
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:fallas en aisladores |
manuel-thermoimagen |
4/21/2008 |
Estoy de acuerdo con rafa.
La zona donde me encuentro es Desertica y arenosa, es una ciudad enmedio del desiero y lo que mas encuentro son precisamente contaminaciones, que con una ligera brisa, se alcanza a ver (si las condiciones lo permiten) el arqueo, en mi experiencia en lineas de 230 kv hasta la fecha no he encontrado falsos contactos en cadenas de aisladores, mas bien, se detectan fallos en interruptores y sistemas con partes moviles. En lineas de 34 kv, encontraras las mayores oportunidades en interruptores automaticos, subestaciones, pero cuidado, tambien tienes que estar atento a cosas como arboles cerca (que con el viento se doblen y toquen lineas electricas) tambien deberas atend que los anuncios comerciales no esten cerca de tal manera que cuando el viento sople y mueva el cable no lo vaya a tocar, otra cosa importante es revisar las crucetas que soportan las lineas electricas y verificar que no tengan 'arqueos' o flamazos. tambien deberas verificar cuales postes estan danados por golpes, podridos (al darles un golpe con un palo rigido el sonido te indicara), etc, etc.
todo esto es adicional y tambien se cobra por separado ya que aparte de ser una inspeccion termografica tambien es una inspeccion visual de circuitos. |