Consulta Aisladores nguzman 4/16/2008
Cordial saludo compañeros durante un trabajo encontre una especie de falla en unas cadenas de aisladores en una S/E en el modulo de 230 kV, lo interesante del asunto es que no se a que echarle la culpa (fugas). Ya que es la primera vez en lo que llevo encuentro algo de este estilo, gracias por sus opiniones
 
Re:Consulta Aisladores Bob Rogers 4/17/2008
Hay un problema usando el contraste alto palet en la afinación termalmente la imagen. Hay otras áreas que parecen calientes que no están calientes. El alambre que está delante de la torre parece caliente por ejemplo. Por favor cambie el color palet para planchar y por favor fije la imagen otra vez. Gracias.
 
Re:Consulta Aisladores nguzman 4/17/2008
Gracias Bob, adjunto otra imagen tomada en la misma S/E
 
Re:Consulta Aisladores nguzman 4/17/2008
Mas cerca
 
Re:Consulta Aisladores Rafa_ 4/19/2008
Hola

Debes relacionar este comportamiento con el clima y la contaminación del aislamiento. Esto puede ser algo normal bajo condiciones muy extremas de alta humedad y polvo.

Rafael Peña
Thermotek Ingenieros
rpena@thermotek.com.pe
 
Re:Consulta Aisladores manuel-thermoimagen 4/21/2008
nguzman wrote:
saludo compañeros durante un trabajo encontre una especie de falla en unas cadenas de aisladores en una S/E en el modulo de 230 kV, lo interesante del asunto es que no se a que echarle la culpa (fugas). Ya que es la primera vez en lo que llevo encuentro algo de este estilo, gracias por sus opiniones
que tal Nguzman..

tal pareciera que existe contaminacion en la zona por eso lo que tu llamas fuga. ante tal evento me gustaria observar la imagen visual (foto) de lo que estas observando.
Recuerda que un punto caliente, tambien calienta a los elementos que estan en contacto y adyacentes a la fuente de calor.
 
Re:Consulta Aisladores nguzman 4/22/2008
Hola Manuel
Esta es la visual de la IR N° 3
 
Re:Consulta Aisladores manuel-thermoimagen 4/23/2008
No esta muy clara en la zona de aisladores la imagen, sin embargo, quiza debas referenciar despues de un servicio (lavado aisladores en este caso) como es el comportamiento termico de los aisladores.

monitorealo cada vez que te sea posible para ver si el diferencial de temperaturas del cable vs los aisladores cambia.

saludos!
 