conexiones secundarias Thermoimagen Roberto Cruz 3/27/2004
que tal amigos..

bien, esta imagen la obtuve recientemente,
que opinan?.. habra problemas en el interior del transformador?.. en los tornillos?.. en ambos?..
saludos.
 
Re:conexiones secundarias Bob Rogers 3/29/2004
La conexión empernada aparece más caliente que las otras dos conexiones. Quisiera ver la vista de la conexión de otro ángulo para cancelar la posibilidad de la reflexión
 
Re:conexiones secundarias Thermoimagen Roberto Cruz 3/29/2004
Que tal ..
No tengo la vista del otro lado debido a que el ducto de proteccion me impidio tomarla.

lo que si puedo decir es que me asegure que no fuera reflexion.

saludos.
 
Re:conexiones secundarias walterdaniel 3/30/2004
la falla esta dada solo en la conexión entre barras. No puedo decir si es poco torque o alta resistencia de contacto solamente, si utilizaría otra paleta de colores para mejorar el contraste y magnificar mejor la falla.

Daniel
 
Re:conexiones secundarias Rafa 3/31/2004
Pienso que a veces la ubicación de los componentes o equipos a inspeccionar nos restringe obtener una imagen con un mejor ángulo, sin embargo este problema parece ser efectivamente un problema de la barra laminada que aparece cuando la corriente es alta, manifiesto esto porque la diferencia no es tan alta al parecer, sería bueno conocer las tres corrientes para descartar desbalances en el circuito.
 