The Global Leader for Infrared Training and Applications

Message Board Thread - "Unidad recuperadora de calor, fugas en pared"

Login | Register
Post a Reply | Back to Threads | Back to Forums

TitleByPosted On
Unidad recuperadora de calor, fugas en pared Thermoimagen Roberto Cruz 3/30/2004
alguien con experiencia en el sector termoelectrico de generacion me puede indicar si estas fugas de calor son normales?.. esta planta no tiene mas de 1 aņo en operacion (generacion electrica con ciclo combinado)
Quote Message and Reply
 
Re:Unidad recuperadora de calor, fugas en pared walterdaniel 3/30/2004
A simple vista no parece normal, igualmente no son valores para nada importantes. Hay que verficar que en ese sector no se visualicen soldaduras, estas corresponden a apoyos para los ladrillos refractarios. Si se verifica que en esa zona no hay apoyo alguno entonces sin duda es una falla en el refractario o incluso hasta la caida de los mismos, lo que en ciertas ocaciones puede verificarse observando a traves de las mirillas en la zona inferior.

Daniel
Quote Message and Reply
 
Re:Unidad recuperadora de calor, fugas en pared Thermoimagen Roberto Cruz 3/30/2004
Estoy de acuerdo contigo, no existen apoyos para refractarios en esta zona, quiza sea mas fuerte la observacion de que se hayan caido ladrillos refractarios.

saludos Walter!!
Quote Message and Reply
 