problema de tierra .. Thermoimagen Roberto Cruz 3/31/2004
Me encontre con esta imagen.
personal de una planta, reporto que en ese centro de carga habia visto algunos chispazos, cuando revise la tapa, este tornillo se encontraba caliente.
Investigaciones y revisiones mas detalladas del personal electrico de esta planta detecto que la instalacion fue realizara sin la colocacion de las tierras.
 
Re:problema de tierra .. jaraujo 4/26/2004
Entiendo que la imagen correspode a un perno de aterrizaje que está conectado. Si tienes una corriente en ese punto:
Primero.- hay una falla de aislamiento en el equipo o en las barras (puede ser insignificante, pero debe investigarse)
Segundo.- Es recomendable tener solo un extremo a tierra, por equipo o por tablero, especialmente si existen campos magnéticos considerables (subestaciones, patios de maniobras, centros de fuerza, etc)
Saludos

Jorge Araujo
 