Que tal amigos ..

En ocasiones encuentro imagenes como las que aqui les muestro donde detecto que el bus del centro de carga esta caliente, sin embargo los breakers no presentan ningun sintoma..

Recuerden que los centros de carga tienen X capacidad de corriente, la capacidad de corriente afectara el tamano y grosor de las barras del bus.

cuando se agrega mucha carga casi al limite de lo que el centro de carga maneja, se obtendra un bus caliente como el de la imagen.

Esto calentamiento traera como consecuencia que elementos sanos (breakers) se empiezen a exponer temperaturas ligeramente mas altas que poco a poco empezaran a danar primero clips de conexion de breakers con el bus, segundo, pequenas fallas ya existentes evolucionaran de manera por demas rapida.

Saludos.
 
Re:centro de carga 110v Juan Rementeria 4/27/2004
Creo que un buen accesorio para termografía en baja tensión es un pinza amperimétrica. Mide la corriente en los conductores de entrada a la barra y compara con la capacidad del tablero. Por allí sabrás si la diferencia de temp. se debe a la carga que maneja el panel.
 