Sres ..
cuando hacen una inspeccion, a veces los equipos no estan francos para revisarlos.
algunos estan bloqueados por maquinarias, otros no se les puede acceder porque la puerta no abre completamente, etc.
Alguno de ustedes ha revisado transformadores que estan en alto, y dirigiendo la camara desde abajo para arriba como la imagen??..
diganme si esto seria valido o simplemente no se revisa ..
saludos.. |
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:transformadores en alturas .. |
walterdaniel |
5/17/2004 |
| Totalmente válido, si hasta podes ver los conductores, seguramente que lo mejor es verlo en forma directa pero ante imposibilidades yo haria eso pero previamente anticiparía al cliente de las limitaciones. Algo similar ocurre con los CCM o MCC cuando tienen enclavamientos y no tienen posibilidad alguna de ser abiertos, una inspección desde lejos puede revelarnos algo critico, solo eso, gracias a la radiación interna. |