| Title | By | Posted On |
| Interruptor de 13.8 kv |
zulu |
8/25/2010 |
| Colegas, soy nuevo en esto de la termografía y muchas veces tengo algunas dudas. En la imagen muestro un Transformador de Corriente por el cual circula mil amperios. ¿Qué tan normal es la temperatura encontrada sus diferentes partes? |
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Interruptor de 13.8 kv |
manuel-thermoimagen |
8/28/2010 |
| la imagen se puede mejorar, solo alcanzo a detectar una parte del bus, si es posible la seguridad no se compromete, pudieras tener una imagen mas amplia (mayor angulo) para tener elementos para comparar?. |
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Interruptor de 13.8 kv |
hruiz |
9/3/2010 |
| las otras 2 fases a que temperatura estaban y el amperaje de estas si es igual el amperaje y menor la temperatura puedes tener un falso contacto en la conexion |
| Quote Message and Reply |
| |