Message Board Thread - "TP de 230 kv"

Back to Threads | Back to Forums

TitleByPosted On
TP de 230 kv zulu 9/27/2010
Colegas. Quisiera su opinión sobre el TP mostrado. Dado que sólo existe uno en la línea, no puedo hacer una comparativa con otro similar. La temperatura ambiente fue de 26 grados y humedad relativa de 86% Saludos.
 
Re:TP de 230 kv TermoZac 9/27/2010
zulu wrote:
. Quisiera su opinión sobre el TP mostrado. Dado que sólo existe uno en la línea, no puedo hacer una comparativa con otro similar. La temperatura ambiente fue de 26 grados y humedad relativa de 86% Saludos.
Zulu,

Es cierto que no tienes otro equipo para comparar valores. A mi me parece que el equipo tiene una temperatura aceptable, sobre todo si consideras que el ajuste de emisividad aun tiene que bajar.La diferencia entre la temperatura maxima de tu equipo y el ambiente es de solo 16°C. Todo lo anterior seria aceptable si la emisividad del la caja caliente es de 0.94 (pintura).
Saludos!
 
Re:TP de 230 kv anibalGC 9/28/2010
zulu wrote:
. Quisiera su opinión sobre el TP mostrado. Dado que sólo existe uno en la línea, no puedo hacer una comparativa con otro similar. La temperatura ambiente fue de 26 grados y humedad relativa de 86% Saludos.
Hola Zulu, tienes la marca y modelo?
 


  • Back to Threads
  • Back to Forums

     

  •   Copyright © FLIR Systems, Inc 2012