Cotactor Principal de Bomba Ever 5/25/2004
Sres:
Que opinan de este Problema, en el Scaneo IR-Siguiente:
La temnperatura llego a 220°C, la temnperatura ambiente en el MCC, era de 20°C y la carga era la misma,Tampoco existe reflectividad
Fase R: 98 Amp
Fase S: 96 Amp
Fase T: 95 Amp
Lo mas curioso fue que se ajusto y se limpio y la temperatura bajo pero no del todo ahora esta en 90°c solo en esa fase, las demas esta en 50°C
o el perno se ven calientes a la alta resistencia que se produjo.
Que opinan ustedes amigos.

Saludos
ever
 
Re:Cotactor Principal de Bomba Thermoimagen 5/25/2004
que tal Ever ..

definitivamente que aunque se efectuo labores de mantenimiento, no fue suficiente.

se debera de limpiar de nuevo, asegurate que no existe contaminacion en ambas partes (cable y zapara de conexion).

Tambien verifica que el material de la zapata no este fatigado por exceso de calor. si estando frios y desenergizados tiene una coloracion diferente a la zapata central y de la derecha es probable que el material se fatigo y por mas limpio que este no lograras tener una temperatura como la de las fases central y derecha.

como tip (NO SEGURO ni REGLA solo como PRUEBA !!) aplica una pequeñisima cantidad de grasa de litio (o cualquier grasa conductiva) en la zapata problema y hazlo funcionar. quiza te ayude a tener una mejor conduccion en este punto.
 