Message Board Thread - "Problema en el Transfor de 22.9 K.V. y 480 V"

Back to Threads | Back to Forums

TitleByPosted On
Problema en el Transfor de 22.9 K.V. y 480 V Ever 5/25/2004
La temperatura maxima llego a 70°C , parte externa del Transfor, la carga era la misma la velocidad del viento tambien era la misma.no existe reflectividad.
La températura anteriormente era como maximo de 40°C , como maximo.
Se esta recomendando hacer una pruba de Analisis de aceite.
Ustedes que opinan
Saludos
Ever
 
Re:Problema en el Transfor de 22.9 K.V. y 480 V Thermoimagen 5/25/2004
que tal ever ..

Segun esta toma que has hecho, yo creo que ese transformador se ve bien.

los transformadores tienen un termometro de caratula, quiza puedas revisar cual es la maxima temperatura que ha alzanzado en las ultimas semanas (o desde la ultima vez que lo regresaron a la temperatura del aceite).

Que porcentaje de carga tiene este transformador?..

saludos
 