| Defecto en Transformasdor de 250 |
Ever |
5/25/2004 |
Que tal roberto como estas:
Roberto que opinas de esta IR, que podria ser.
Es un transformador de 250 Voltios, la carga esta a 100 %.
Saludos
Ever |
|
| Quote Message and Reply |
| |
| Re:Defecto en Transformasdor de 250 |
Thermoimagen |
5/25/2004 |
que tal Ever ..
definitivamente que tienes un falso contacto en el conector de izquierda.
Este conector tiene un "pin" de conexion el cual debera la gente que de mantenimiento asegurarse que este bien sujeto.
Saludos !! |